Показано с 1 по 8 из 8

Тема: MasterSCADA 4D Ошибка при создании файла CONFIG.NEW

  1. #1

    По умолчанию MasterSCADA 4D Ошибка при создании файла CONFIG.NEW

    В один из моментов отладки начала появляться такая ошибка при загрузке конфигурации: 2019-05-17_182118.png
    С чем это может быть связано?
    Версия 1.2.5.9689, ПЛК110-60-М02 MS4

  2. #2

    По умолчанию

    Пробовали перезагружать контроллер? Обычно это решает проблему.

  3. #3

    По умолчанию

    После нескольких попыток загрузить конфигурацию решили перезагрузить контроллер - пропала связь с контроллером. Выяснили, что сбросились сетевые настройки. Выставили сетевые настройки в network.conf заново - среда разработки все равно не соединяется. Проблему удалось решить только перепрошивкой встроенного ПО. Наверное, стоит перенести тему в ветку контроллера, но хотелось бы узнать, чем данная ошибка может быть вызвана, чтобы принять какие-то меры по предотвращению таких случаев?

  4. #4

    По умолчанию

    Надо было когда не подключалась среда скопировать по SSH из контроллера файлы rc.local и папку со скадой. Тогда можно было бы сказать что не так. "Сбросились сетевые настройки" - может при этом еще сбрасывался rc.local? Не может такого быть? Можно уточнить у представителей ОВЕН.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Надо было когда не подключалась среда скопировать по SSH из контроллера файлы rc.local и папку со скадой. Тогда можно было бы сказать что не так. "Сбросились сетевые настройки" - может при этом еще сбрасывался rc.local? Не может такого быть? Можно уточнить у представителей ОВЕН.
    Если еще появится такая неисправность - то обязательно скопирую. На тот момент сильно торопили и не догадался сразу глянуть в rc.local. ТП Овена тоже задал вопрос, что могло произойти.

  6. #6

    По умолчанию

    Если кому интересно, то произошло следующее: в эксплуатации во время испытаний стырили флешки с контроллеров. Поэтому он начал писать архив во внутреннюю память и естесственно забил ее, вследствие чего возник этот глюк.
    Решение от ТП Овена следующее (так действительно проще, чем прошивать заново встроенное ПО ):
    1. Загрузите в ПЛК пустой проект (без архивов) или остановите рантайм (в putty команда ./mplc4/init_mplc4.sh stop)
    2. При изъятой флешке нужно удалить из папки /mnt/ufs/media/ папку sda1. Это можно сделать с помощью программы WinSCP (подключение производится так же, как и к putty; по умолчанию логин root, пароля нет)
    3. Перед установкой флешки в ПЛК рекомендуется ее отформатировать (fat32, стандартный размер кластера).
    4.После чего отключить питание ПЛК, установить флешку, подать питание и загрузить нужный проект.
    В дальнейшем извлечение флешки проводить либо при отключенном питании, либо при остановленном рантайме.

    Возможно стоит перенести пост в ветку с ПЛК110 MS4D

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    606

    По умолчанию

    А почему при забивании памяти возник глюк?!

    Думаю, что такая ситуация должна быть учтена производителями софта и/или ПЛК.

  8. #8

    По умолчанию

    Кстати появился вопрос: как узнать, подцепилась ли флешка к системе контроллера и начал ли писаться архив на нее, а не на внутреннюю память?

Похожие темы

  1. Ошибка при замене target файла
    от ProZorg_tm в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 12:00
  2. Запуск исполняемого файла из MasterSCADA 3.8
    от UnnamedPlayer в разделе Master SCADA
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 14:00
  3. Ошибка при создании отчета Master SCADA 3
    от Igor V в разделе Master SCADA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 16:04
  4. Запуск EXE или BAT файла из MasterSCADA
    от Victor721 в разделе Master SCADA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 17:06
  5. Ошибка при открытии файла проекта
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •