Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР200 встроенный БП

  1. #1

    По умолчанию ПР200 встроенный БП

    Уважаемые коллеги! По неосторожности "поджарили" встроенный блок питания 24В реле ПР200. Поделитесь пожалуйста фрагментом принципиальной схемы со спецификацией (вдруг у кого есть) или хотя бы фото в режиме "макро" с целыми элементами (часть из них выгорели). Спасибо.

    https://yadi.sk/d/dRw4BvsrQJSSrA

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Может в сервисный центр отнести?

  3. #3

    По умолчанию

    Квалификация и оборудование позволяют провести ремонт самостоятельно - нужна лишь дополнительная справочная информация. Спасибо за рекомендацию.
    Последний раз редактировалось Zenus; 19.05.2019 в 09:53.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zenus Посмотреть сообщение
    Квалификация и оборудование позволяют провести ремонт самостоятельно - нужна лишь дополнительная справочная информация. Спасибо за рекомендацию.
    Созванивались с сервисным центром Овен просили схему электрическую со спецификацией . Получили отказ .
    Может Вам повезет . Необходимо Вам написать официальное письмо в техподдержку .


    Нам ответили что ремонт должен производится на заводе изготовителе не дорого .

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Не обязательно на заводе изготовителе. У Овена много и региональных сервисных центров, что весьма удобно.

  6. #6

    По умолчанию

    Zenus, держи:
    PR200-BP1.png
    PR200-BP2.jpg
    Конденсаторы на 0.1 - по наитию, не замерял. Наверняка подойдут любые 0.1-1.0 мкФ 50 В 0805.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KaVc Посмотреть сообщение
    Zenus, держи:
    PR200-BP1.png
    PR200-BP2.jpg
    Конденсаторы на 0.1 - по наитию, не замерял. Наверняка подойдут любые 0.1-1.0 мкФ 50 В 0805.
    Большое человеческое СПАСИБО.

Похожие темы

  1. Встроенный в ПЧВ ПЛК
    от СВЗ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 11:17
  2. ПЛК323 - про встроенный модем.
    от izwerg в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 15:30
  3. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:42
  4. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 10:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •