Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Актуальная прошивка Мх210

  1. #1

    Arrow Актуальная прошивка Мх210

    В этой теме вы всегда сможете найти актуальные версии прошивки модулей ввода/вывода Мх210, а также всю сопутствующую полезную информацию.

    Начиная с 04 февраля 2022 года все модули линейки Мх210 поставляются с завода с новой программно-аппаратной платформой (версия прошивки gХ.Х.Х). Текущее обновление связано с изменениями аппаратной платформы и несовместимо с модулями, выпущенными до 04 февраля 2022 года.
    Дальнейший выпуск обновлений будет проводиться параллельно для обоих видов ПО Х.Х.Х и gХ.Х.Х.

    Актуальная версия прошивки g1.2.0 (для Мх210, выпущенных после 04.02.2022) [скачать]
    Обновление прошивки на g1.2.0 выполняется только по интерфейсу USB.
    Инструкция по обновлению прошивки на g1.2.0 [скачать]

    Актуальная версия прошивки 1.1.5 (для всех Мх210, выпущенных до 04.02.2022) [скачать]

    История версий gX.X.X [скачать]
    История версий X.X.X [скачать]

    Архив прошивок [перейти на ftp]

    mib-файлы (SNMP) [скачать]


    Изменения Мх210 выпущенных после 04.02.2022:

    Изменения в vg1.2.0 от 18.03.2024 (для всех Мх210, кроме МЭ210-701):
    !!! Обновление прошивки выполняется только по интерфейсу USB (см. инструкцию по обновлению ПО на g1.2.0)

    + Исправлен сброс сетевых настроек на всех модулях
    (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
    Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
    Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
    + Доработан механизм сохранения калибровочных коэффициентов
    + Увеличен размер текстовых параметров MQTT до 64 байт
    + Добавлен сброс счетчиков входов при переключении на режим "Отключен"
    + Исправлена кратковременная генерация импульсов после подачи питания в МУ210-412

    Поддержаны изменения аппаратной платформы модулей
    Изменения в vg1.1.9 от 11.12.2023 (для МВ210-101 и МВ210-102):
    + Добавлены функции для завода
    Поддержаны изменения аппаратной платформы модуля
    Изменения в vg1.1.8 от 18.09.2023 (только для модулей МВ210-101, МВ210-102):
    + Изменена работа Ethernet Switch после подачи питания на прибор (после подачи питания на цепочку модулей порты Ethernet могли не запуститься)
    + Исправлен сброс сетевых настроек в МВ210-101 (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).

    Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
    Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
    + Исправлена работа параметра «Полоса фильтра»
    + Исправлен режим работы входа «Сухой контакт» в МВ210-101
    + Исправлено отображение сетевых настроек при питании от USB в МВ210-102
    Изменения в vg1.1.7 от 30.06.2023 (только для модуля МВ210-102):
    + Добавлена прошивка на МВ210-102
    Изменения в vg1.1.5 от 12.12.2022 (для модулей МВ210-101 и МУ210-412):
    + Добавлена прошивка на МВ210-101 (Поддержаны изменения аппаратной платформы модуля)
    + Добавлена прошивка на МУ210-412
    Изменения в vg1.1.4 от 04.02.2022:
    Прошивка g1.1.4 внедрена на производстве с 04.02.2022. Обновление доступно для всех модификаций Мх210 выпущенных после 04.02.2022


    Изменения Мх210 выпущенных до 04.02.2022:

    Изменения в v1.1.5 от 18.03.2024:
    + Исправлен сброс сетевых настроек.
    (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
    Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
    Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
    + Исправлен режим "Сухой контакт" в МВ210-101
    Изменения в v1.1.3 от 17.12.2021:
    Обновлять прошивку на версию 1.1.3 и выше через конфигуратор нужно по интерфейсу Ethernet.
    + Исправлены ошибки обмена SNMP в МЭ210-701
    Изменения в v1.1.2 от 06.12.2021:
    + Конфигурационные параметры сохраняются во флеш-память, когда заряд батареи часов реального времени меньше 1,6 В (подробнее см.РЭ раздел "Батарея")

    Обратите внимание, что на предыдущих версиях (0.15.10, 0.15.11, 1.0) в случае разряда батареи конфигурационные параметры сбросятся на заводские настройки.

    + Добавлена переинициализация порта Ethernet в случае его зависания под воздействием помех. Среднее время восстановления обмена 3 секунды.
    + Статусы каналов МВ210-101 выведены в отдельные переменные (диапазон Modbus регистров: 4072-4079)
    + Изменены MQTT адреса регистров обмена по протоколу Modbus
    + В МЭ210-701 добавлены протоколы MQTT, NTP, SNMP
    + В МЭ210-701 исправлен подсчет мощностей с учетом коэффициента трансформации
    + В МУ210-402 и МУ210-403 добавлен сброс управляющей битовой маски выходов при старте/входе в безопасный режим
    + Исправлена работа фильтров аналоговых входов в МВ210-101
    + Исправлена работа генераторов в МУ210-411
    + Исправлены мелкие ошибки и опечатки

    Если модуль не перепрошивается через конфигуратор, то его следует перепрошить вторым способом через программу Мастер прошивки по USB.
    После перепрошивки запустится восстановление файловой системы модуля, которое займет 1-4 минуты.
    Изменения в v1.1:
    Прошивка не была внедрена на заводе в связи с найденными ошибками:
    1. Сброс конфигурации аналоговых входов в МВ210-101 после перезагрузки
    2. Большая погрешность измерения в МВ210-101
    3. Не устанавливалась прошивка на заводе на "пустой" модуль
    Изменения в v1.0 от 29.05.2020:
    + Добавлены протоколы MQTT, SNMP и NTP
    + Добавлен опрос модулей по адресу 255
    + Ускорена работа по USB
    + Исправлена работа генераторов в МУ210-410
    + Исправлены мелкие ошибки и опечатки
    Изменения в v0.15.16 от 05.02.2020 (только для МЭ210-701):
    + В модуле МЭ210-701 уменьшен нижний предел измерения тока с 250 до 5 мА
    + Прошивка для модуля МЭ210-701 разделена на две:
    1. ME210-701_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются параметры электросети (поставляется с завода)
    2. ME210-701_profile_archive_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются измеренные профили мощности
    Изменения в v0.15.13 от 08.10.2019 (только для МЭ210-701):
    + Добавлена прошивка на модуль МЭ210-701
    Изменения в v0.15.11 от 26.09.2019:
    + Добавлены прошивки на модули: МУ210-402, МУ210-403, МВ210-212 и МВ210-214
    Изменения в v0.15.10 от 22.05.2019:
    + Адаптация процесса прошивки для производства
    Изменения в v0.15.9 от 20.05.2019:
    + Добавлена возможность настройки двух DNS-серверов
    + Исправлена потеря связи при длительном отсутствии обмена
    + Увеличена скорость работы по Modbus TCP
    + Исправлена работа энкодеров для модулей МВ210-202, МК210-302 и МК210-312
    + Поддержана термопара типа L по DIN 43710 в модуле МВ210-101
    + Добавлено отображение недостающих параметров в облачном сервисе OwenCloud при добавлении модулей как автоопределяемое устройство ОВЕН
    + Исправлены мелкие ошибки и опечатки



    Тема закреплена, закрыта и будет обновляться по мере обновления ПО.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 19.03.2024 в 13:58. Причина: Добавлены прошивки g1.2.0 и 1.1.5

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    Для модуля МЭ210-701 выпустили новую прошивку 0.15.16.
    + В модуле МЭ210-701 уменьшен нижний предел измерения тока с 250 мА до 5 мА
    + Прошивка для модуля МЭ210-701 разделена на две:
    1. ME210-701_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются параметры электросети (поставляется с завода)
    2. ME210-701_profile_archive_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются измеренные профили мощности
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    Для модулей Мх210 выпустили новую прошивку 1.0.
    + Добавлены протоколы MQTT, SNMP и NTP
    + Добавлен опрос модулей по адресу 255
    + Ускорена работа по USB
    + Исправлена работа генераторов в МУ210-410
    + Исправлены мелкие ошибки и опечатки
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    Для модулей Мх210 выпустили новую прошивку 1.1.2.
    Обновлять прошивку на версию 1.1.2 через конфигуратор нужно по интерфейсу Ethernet.

    + Конфигурационные параметры сохраняются во флеш-память, когда заряд батареи часов реального времени меньше 1,6 В (подробнее см.РЭ раздел "Батарея")

    Обратите внимание, что на предыдущих версиях (0.15.10, 0.15.11, 1.0) в случае разряда батареи конфигурационные параметры сбросятся на заводские настройки.

    + Устранено зависание порта Ethernet при воздействии помех
    + Статусы каналов МВ210-101 выведены в отдельные переменные (диапазон Modbus регистров: 4072-4079)
    + Изменены MQTT адреса регистров обмена по протоколу Modbus
    + В МЭ210-701 добавлены протоколы MQTT, NTP, SNMP
    + В МЭ210-701 исправлен подсчет мощностей с учетом коэффициента трансформации
    + В МУ210-402 и МУ210-403 добавлен сброс управляющей битовой маски выходов при старте/входе в безопасный режим
    + Исправлена работа фильтров аналоговых входов в МВ210-101
    + Исправлена работа генераторов в МУ210-411
    + Исправлены мелкие ошибки и опечатки

    Если модуль не перепрошивается через конфигуратор, то его следует перепрошить вторым способом через программу Мастер прошивки по USB.
    После перепрошивки запустится восстановление файловой системы модуля, которое займет 1-4 минуты.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 06.12.2021 в 14:15.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!

    Начиная с 04 февраля 2022 года все модули линейки Мх210 поставляются с завода с новой версией прошивки g1.1.4. Версия g1.1.4 функционально полностью соответствует версии 1.1.3. Дальнейший выпуск обновлений будет проводиться параллельно для обоих видов ПО Х.Х.Х и gХ.Х.Х.
    Текущее обновление связано с изменениями аппаратной платформы и несовместимо с модулями, выпущенными до 04 февраля 2022 года.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!

    Начиная с 8 августа 2022 года открываются продажи модуля МУ210-502.
    Добавлена прошивка vg1.1.4 для МУ210-502.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!

    Начиная с 18 сентября 2023 года модули МВ210-101 и МВ210-102 поставляются с новой версией прошивки g1.1.8.

    + Изменена работа Ethernet Switch после подачи питания на прибор (после подачи питания на цепочку модулей порты Ethernet могли не запуститься)
    + Исправлен сброс сетевых настроек (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).

    Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
    Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
    + Исправлена работа параметра «Полоса фильтра»
    + Исправлен режим работы входа «Сухой контакт» в МВ210-101
    + Исправлено отображение сетевых настроек при питании от USB в МВ210-102
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!

    Начиная с 18 марта 2024 года модули Мх210 (кроме МЭ210-701) поставляются с новой версией прошивки g1.2.0.

    + Исправлен сброс сетевых настроек на всех модулях
    (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
    Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
    Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
    + Доработан механизм сохранения калибровочных коэффициентов
    + Увеличен размер текстовых параметров MQTT до 64 байт
    + Добавлен сброс счетчиков входов при переключении на режим "Отключен"
    + Исправлена кратковременная генерация импульсов после подачи питания в МУ210-412

    Поддержаны изменения аппаратной платформы модулей


    Также выпустили прошивку 1.1.5 для модулей на старой аппаратной платформе:
    + Исправлен сброс сетевых настроек.
    (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
    Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
    Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
    + Исправлен режим "Сухой контакт" в МВ210-101
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 18.03.2024 в 11:37.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Актуальные прошивки ПЛК110 [М02] и ПЛК160 [М02]
    от Евгений Багаев в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 15:07
  2. Опрос модулее Мх210 через браузер
    от Андрей1984 в разделе Мх210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 11:57
  3. Актуальная версия таргета
    от Lacrimosa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 12:47
  4. ПЛК110 М02 актуальная версия прошивки
    от Scream в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 16:41
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •