Добрый день. Собственно в названии вся проблема и озвучена:

Панель из упаковки (пустая) прошивается и в лаборатории проходит обкатку и многократные вкл/выкл питания. Далее панель отправляется на объект, устанавливается в шкаф.
Исправная панель СП-307 после определенной наработки (уже 9 случаев и пара панелей СП-310) после снятия/подачи питания выходит из строя. Было предположение, что панель "сломалась" до операции ВЫКЛ/ВКЛ и всё время просто висела. Это не подтвердилось: дежурный производит операции, радиокнопочки срабатывают, данные обновляются, отображаются. Затем имитация потери питания (ВЫКЛ), затем подача питания (ВКЛ) и далее имеем три варианта развития ситуации:
1. Панель запускается и работает.
2. Панель загорается ровным белым светом, прошивка не запускается. Подключение к ПК успешно, переводим дип-переключаетль в режим принудиловки, прошиваем и далее необходимо снять питание,чтобы вернуть дип из положения принудительной загрузки. Снимаем питание и с вероятностью 50% происходит либо загрузка, либо опять белый экран. И так по кругу.
3. Панель не запускается, экран не светится. Кирпич.

В сервисных центрах ОВЕН подтвердили информацию о том, что панели 200й серии имели заводской дефект, (... топология цепи питания экрана, приводящая к выходу из строя процессорной платы). Как вы сами озвучили : "Линейка СП3ХХ это логическое продолжение СП270".
В виду сложившейся ситуации рассматривается вопрос об отказе от использования СП307, 310.
Прошу дать Ваши комментарии.