Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Исправная панель СП-307 после снятия/подачи питания выходит из строя

  1. #1

    По умолчанию Исправная панель СП-307 после снятия/подачи питания выходит из строя

    Добрый день. Собственно в названии вся проблема и озвучена:

    Панель из упаковки (пустая) прошивается и в лаборатории проходит обкатку и многократные вкл/выкл питания. Далее панель отправляется на объект, устанавливается в шкаф.
    Исправная панель СП-307 после определенной наработки (уже 9 случаев и пара панелей СП-310) после снятия/подачи питания выходит из строя. Было предположение, что панель "сломалась" до операции ВЫКЛ/ВКЛ и всё время просто висела. Это не подтвердилось: дежурный производит операции, радиокнопочки срабатывают, данные обновляются, отображаются. Затем имитация потери питания (ВЫКЛ), затем подача питания (ВКЛ) и далее имеем три варианта развития ситуации:
    1. Панель запускается и работает.
    2. Панель загорается ровным белым светом, прошивка не запускается. Подключение к ПК успешно, переводим дип-переключаетль в режим принудиловки, прошиваем и далее необходимо снять питание,чтобы вернуть дип из положения принудительной загрузки. Снимаем питание и с вероятностью 50% происходит либо загрузка, либо опять белый экран. И так по кругу.
    3. Панель не запускается, экран не светится. Кирпич.

    В сервисных центрах ОВЕН подтвердили информацию о том, что панели 200й серии имели заводской дефект, (... топология цепи питания экрана, приводящая к выходу из строя процессорной платы). Как вы сами озвучили : "Линейка СП3ХХ это логическое продолжение СП270".
    В виду сложившейся ситуации рассматривается вопрос об отказе от использования СП307, 310.
    Прошу дать Ваши комментарии.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    несколько лет назад, я спросонья начал подключать сименсовскую панель и вместо 24В привинтил провода с 220, после включения панель "пыхнула" и превратилась в кирпич, было принято волевое решение отказаться от таких панелей и выбор пал на вейнтек
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.
    У нас нет значительной статистики по подобным случаям отказа.

    Сколько у вас всего панелей с подобными проблемами? К каким приборам они подключены на объекте?

    Отправьте, пожалуйста, на support@owen.ru ваш проект и подробное описание "обкатки", которую вы выполняете в лаборатории.

  4. #4

    По умолчанию

    отправил на почту.
    Считаю, что 9 панелей за 3-4 месяца уже достаточная статистика, притом что по серийникам - из двух партий.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  2. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  3. ПР110 - 3 раза мигнуть выходами после подачи питания
    от Inductor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 09:10
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •