Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP

  1. #1

    Question Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP

    Добрый день. Пытаюсь обменяться данными между ПЛК 160(Мастер) и ПЛК 100(Слэйв) по modbus TCP. Вроде делаю все согласно документации (настройки прилагаю), двумя неизвестными для меня пакетами также обмениваются. Но увы на мастере в Codesys не могу прочитать ни один регистр со слэйва(Имеется ошибка Last Error 85), подскажите пожалуйста в чем проблема?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.PNG (59.4 Кб, Просмотров: 57)
    • Тип файла: png 2.PNG (59.9 Кб, Просмотров: 41)
    • Тип файла: png 3.PNG (40.0 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: png 4.PNG (7.7 Кб, Просмотров: 47)
    • Тип файла: png 5.PNG (8.1 Кб, Просмотров: 39)

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    у ПЛК разные подсети
    Мастер - 192.168.3.42 и шлюз192.168.3.140
    Слейв -192.168.8.121 и шлюз 192.168.8.140
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    У обоих шлюз поменял на 192.168.8.140, Сделал ip 192.168.8.121 и 192.168.8.42. Проблема та же, ошибка такая же. Оба пингуются.

  4. #4

    По умолчанию

    Причем ошибка иногда 84,а иногда 85

  5. #5

    По умолчанию

    Делал сброс через Codesys обоих ПЛК, изменений нет. ПЛК подключены в сеть предприятия, по словам сисадмина ограничений для обмена между ними никаких нет. Может связано с тем, что они подключены не напрямую? (через сеть к ним с ПК без проблем обращаюсь)

  6. #6

    По умолчанию

    На слэйве ПЛК 100 по RS-485(Slave) идет сбор данных и немного простой логики, для мастера ПЛК160 просто точка запятая. Библиотек дополнительных не добавлял.

  7. #7

    По умолчанию

    Пишет - Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 502: Сбой подключения

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    значит проблема в слейве или все же по сети запрещено использовать 502 порт
    ЗЫ или в восьмой подсети теперь два 121 адреса
    Последний раз редактировалось capzap; 22.05.2019 в 15:30.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо большое! Замена порта решило проблему.

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  3. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:37
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •