Добрый день!
Нет ли случаем ни у кого написанной программы в OL для ПР200 (можно и не 200 ) по поддержанию перепада давления между двумя измеряемыми точками системы теплоснабжения/холодоснабжения на определенном заданном уровне?
Добрый день!
Нет ли случаем ни у кого написанной программы в OL для ПР200 (можно и не 200 ) по поддержанию перепада давления между двумя измеряемыми точками системы теплоснабжения/холодоснабжения на определенном заданном уровне?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Кирилл не советую ставит перепад по двум точкам для насоса. Данфос делает такие перепадники но они не очень хорошо работают если есть изменение температуры тепло/холода носителя. Проще поставить мембранный бак. И еще будешь делать подпитку делай ее с лимитом времени.
Работать должно примерно так.
Сработал датчик низкое давление включилась подпитка. Если через Н минут или секунд давление не достигло уставки то остановка подпитки, насоса, установки и выдача аварии ПРОТЕЧКА В СИСТЕМЕ. Лучше прогуляться в хладолцентр и проверить чем перекачать гликоль или воду на пол и залить этаж.
Так Что ставь реле протока ( контролируем что насос работает ). Или простой датчик давления и контролируй нужное тебе давление.
Спасибо. я примерно так и думал - там необходимо два датчика давления типа ПД-100 для поддержание перепада между подачей и обраткой. ПР получает сигнал 4-20 мА от двух ПД и регулирует степень открытия-закрытия клапана сигналом 0-10 В
Здравствуйте!
Прошу помощи в аналогичном вопросе.
Суть в следующем. Есть ПР200 с программой, но нет связи с человеком, который её написал. У меня стоит задача запустить оборудование. Набор такой - датчик перепада давления ПД200 на подаче и обратке теплосети и три насоса Wilo IL-E80/170 (с частотным регулированием), два основных и один резервный. Смутило то, что при просмотре с дисплея при выборе показаний входов (точнее первого входа) и выходов (их два, на основные насосы) одни и те же цифры. Дистанционное управление работает (контакты замкнуты), но насос при выборе управления по внешнему датчику стоит. Сегодня посмотрел в программе, там со входа просто проходит линия на оба выхода, без каких-либо дополнительных символов-квадратиков-надписей. Подозреваю, что проблема в программе, а может я не так смотрел... Сам не разберусь, ибо не хватает ни образования, ни опыта.
Посему прошу помощи, посоветуйте как локализовать проблему и если дело в программе - что туда надо добавить?
Спасибо!
А, разобрался как файл программы приложить.
А физически если произвести замер АО1 и АО2 что выдают?
Может частотник не правильно сигнал воспринимает? На какого типа кстати управляющего сигнала частотники настроены?
А так да скорее всего нехватает каких-либо дополнительных символов-квадратиков-надписей в программе.
Думаю что все регулирование реализовано в частотнике, а ПР200 просто транслирует сигнал обратной связи с датчика. Возможно еще переворачивает 4-20 мА в 0-10v(зависит от модели )
Замер не делал, но судя по показаниям дисплея ПР200 - тот же токовый сигнал, который намерял датчик. На частотнике насоса есть выбор входного сигнала, я его же и указал (4-20 мА). Пока настраиваешь насос - он выключен, сигнал нулевой. Включаешь - на дисплее насоса символ выключенного состояния - сигнала-то нет...