Тема: ПР200 пропадает связь с устройствами на втором порту RS485

  1. #11

    По умолчанию

    Продолжили ПНР, и, как я и предполагал, установка перемычек в Мастер никоим образом не повлияла на данный глюк. Зато выяснилось, что зависание может произойти
    на порту №2 или на порту №1, при этом оставшийся продолжает работать(точнее если это порт №1 который в слейве, то связь с ним есть, просто данные перестают обновляться и овенсервер рапортует о том что всё гуд!), по времени связи никакой нет, по крайней мере зависал в промежуток времени до 1 часа(бывало что и через 5-10мин. после включения). Стало понятно, почему оставленное на ночь включенным ПР200 утром продолжало нормально работать(предположении о влиянии сварочных работ или включении мощных потребителей в дневное время оказалось ошибочным) 2Х часовой тест показал, что если связь идёт только через один порт, то зависания не происходит. На данный момент установлена версия Owen Logic 1.14.193.18460 и новая прошивка, внесены некоторые изменения в проект и пройден рубеж в 2 часа безотказной работы(дольше пока не проверял), что в общем то вселяет надежду на окончательное решение проблемы. Буду пробовать загрузить проект без внесённых изменений, если будет работать, значит новая прошивка -помогла, а если нет, то возникает следующий вопрос: возможно ли без теста на реальном железе определить повлияют ли на стабильность работы имеющиеся циклические связи? Собственно, даже на макросы установленные через менеджер компонентов программа иногда выдаёт предупреждение, но симулятор запускается и проект загружается в ПР.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 19.06.2019 в 20:37.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Продолжили ПНР...
    У Вас прибор в единственном экземпляре?, есть возможность проверить на другом?
    Да, уже увидел что проверяли, сможете сбросить настройки модулей расширения?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13

    По умолчанию

    Проверял на 3х. ПР200 результат был одинаковым. В данный момент похоже что все ОК, покрайней мере второй день сбоев не было ,хотя беспрерывно работало менее 4х часов, х.з. надеюсь что это не увеличилось время между глюками. Считаю ,что новое ПО помогло , или то что убрал макросы подсчёта моточасов(брал здесь на форуме).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК 160 пропадает опрос по RS485
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 20:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 08:58
  3. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 11:15
  5. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •