Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Хочу подружить ПМ210 с счетчиком газа!

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Bobchik, ПЛК да, но с двумя портами RS485, На ПЛК100 один RS232 и один RS485, надо уточнять, можно ли зацепить rs232 как слейв и через прозрачный преобразователь RS232-RS485 завести на ПМ210. Ну или через преобразователь к этому порту подключить счетчик. (в каком из режимов работает это RS232 Debug в ПЛК100). Это наверное самый дешевый вариант для связи в Облако, используя один ПМ210 объекте. Ну и минимум переделок в вашей схеме, точнее вообще без переделок, только добавление.

    Если конечно 13 тысяч + стоимость преобразователя вас не пугает
    Есть еще один ПЛК но тот вообще 18 тысяч (правда за сколько отдадут толпой не знаю), на нем тоже можно реализовать шлюз от счетчика газа и вероятно выкинуть все уже имеющееся (ПР200, ПРМ, МВ110)
    Последний раз редактировалось melky; 27.05.2019 в 15:43.

  2. #22

    По умолчанию

    У этого редиски (счетчика) есть 232-й интерфейс. Т.е если даже собирать независимый комплект, для удаленного опроса, я упираюсь в плк100 и соответственно в пм, при любом раскладе...

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Если есть 232-й, смотрите РЭ, узнавайте у тех поддержки Овен может ли в ПЛК100 он использоваться как Мастер ? (сейчас не помню точно)

    Тогда вы к существующему ПМ210 подключите ПЛК100 как слейв к его RS485-му порту.

    Цена вопроса 13 с чем-то тысяч, ну или может скидку дадут и программа опроса, аналогичная Родному ПО. В самом ПЛК выполнить все преобразования их представления чисел к удобоваримым данным uint или float, в общем что вам будет удобнее. И будете забирать при помощи ПМ210 из ПЛК100 что он начитает из счетчика.

    Это самый дешевый вариант, который я вижу.

    Тьфу блин, у ПЛК100 свободный RS232 есть, кроме Debug. Так что счетчик Газа к 232-му (мастер), 485-й (слейв) к существующему ПМ210
    Последний раз редактировалось melky; 27.05.2019 в 16:02.

  4. #24

    По умолчанию

    Огромнейшее спасибо! Буду пробовать

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    ПЛК304 уже как-то подороже, там сразу два RS485 есть, переключаются.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:41
  2. Датчик уровня газа
    от starterm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 18:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 09:49
  4. Проблема с счетчиком
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 21:25
  5. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •