Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: reset 110-30

  1. #1

    По умолчанию reboot 110-30

    Здравствуйте!
    На объекте 4 ПЛК 110-60 м02 пошивка старая 0.3.70
    У всех периодически (+\- 3дня ) ребут по вотчдог.
    Цикл установлен 20 мс. В среднем цикл 6-8 мс.

    Тех поддержка советует обновить прошивку, окей обновлю.
    Но очень, очень хочется понять физический смысл причины.
    Прошивка или не корректная программа?
    Так как случаи очень редкие, то на что стоит обратить внимание?
    Таймеры, счетчики, преобразование типов?
    Подскажите куда смотреть.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось werg; 30.05.2019 в 17:10.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    на что стоит обратить внимание?
    Про прошивку - сказали. Овен продолжает нащупывание безошибочной дороги.
    А в программе лажа в 17й строке.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А в программе лажа в 17й строке.
    Сарказм неуместен. Зачем мне портянку выкладывать, если она компилится?
    Последний раз редактировалось werg; 30.05.2019 в 17:10.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Полтора месяца это похоже на 49 дней с небольшим, не хотите выкладывать портянку ищите сами что написано про эти цифры на форуме и устраняйте проблему
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Полтора месяца это похоже на 49 дней с небольшим, не хотите выкладывать портянку ищите сами что написано про эти цифры на форуме и устраняйте проблему
    Уважаемый, почему просто не написать куда смотреть? Кроме того именно вы в одной из тем, которую я не могу найти к сожалению, как раз и отвечали на этот счет.
    Последний раз редактировалось werg; 30.05.2019 в 17:10.

  6. #6

    По умолчанию

    Это переполнение переменной типа time.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это переполнение переменной типа time.
    Спасибо.
    А это касается внутренних переменных всех таймеров Starttime или только переменных объявленных в проекте?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Сарказм неуместен. Зачем мне портянку выкладывать, если она компилится?
    И по вотчдог раз в пару месяцев, а у меня цикл раз в 20мс
    0.3.76 - Добавлен 160, исправлена перезагрузка через 49 дней
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    0.3.76 - Добавлен 160, исправлена перезагрузка через 49 дней
    Владислав, спасибо! Попробую
    НО у меня 3 вопроса все же осталось.
    1) На плк110 м01 практически тот же код работает нормально. Почему?
    2) Дело в прошивке или в аппаратной части?
    3) При обновлении прошивок на м01 2014 года выпуска и на м02 2016 будет ли работать ранее созданный и заведомо рабочий на старых версиях код?
    Где то на форуме было, что кто то обновился и код стал работать не корректно
    Последний раз редактировалось werg; 28.05.2019 в 17:56.

  10. #10

    По умолчанию

    И еще непонятно следующее:
    у меня создана задача с циклом 20мс - тип циклическая приоритет 1
    Но в чекбоксе таймер сторож ничего нет, что дает активация чекбокса и установка предельного времени?
    В руководстве к ПЛК скудно освещен этот вопрос.

    А если вообще область задач не конфигурировать(в старой версии ПЛК я этого не делал), в чем разница, где почитать?
    Последний раз редактировалось werg; 28.05.2019 в 18:00.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Переменная Reset
    от xroi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 19:24
  2. Программный reset ПЛК-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 05:35
  3. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 11:38
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 06:17
  5. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •