Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Парни-разработчики из ОВЕН. Сделайте как на картинке и будет всем счастье. А иначе все ваши клиенты разбегутся.
Для практического применения в данной схеме надо:
1. Установить параллельно Rн защитный TVS-диод с величиной рабочего напряжения в диапазоне от 5,6В до 12В, в зависимости от падения напряжения на Rн при токе 24мА. Для этого надо знать из паспорта или самостоятельно измерить сопротивление Rн.
2. Установить в цепи выхода питания БП вставку плавкую на 0,1А типа Вп4-8 для защиты TVS-диода при длительном корочении кабеля удаленного датчика.