Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПР200, ремонт

  1. #1

    По умолчанию ПР200, ремонт

    Всем привет! По ошибке, на вход питания 24 В, было подано 220 В (ПР200). Помогите определить полупроводники VD1 и VD2 (на них КЗ). Информацию на данные элементы не могу найти. Чем их можно заменить? И куда ещё смотреть на плате?.
    AzyZIcKJlFr.jpg

  2. #2
    Последний раз редактировалось Petrovi4; 13.06.2019 в 15:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, то есть это элементы защиты и без них реле будет работать, я так понимаю?

  4. #4

    По умолчанию

    Будет до второго косяка. Но стоит их снять и проверить, уйдет ли низкое сопротивление по входу без них. Возможно померло что-то ещё.

  5. #5

    По умолчанию

    Я их выпаивал сегодня на работе, низкое сопротивление ушло. Завтра попробую подать питание и посмотреть, что будет. Ещё раз спасибо за информацию.

Похожие темы

  1. Ремонт ПЛК 150 !
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.11.2022, 10:28
  2. ремонт
    от kuguar в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:51
  3. Ремонт ТРМ-138
    от boris13254 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:33
  4. ремонт укт-38
    от slayer11111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 14:57
  5. ремонт плк?!
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •