Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ110-224.8А <150м> Pt100

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.8А <150м> Pt100

    Возможно ли подключить датчик Pt100 к модулю кабелем длинной 150 метров или чуть меньше? кабель 1,5мм2 на жилу

  2. #2

    По умолчанию

    переживаю из-за длины, подключение 3-х проводное, кабель экранированный

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Мы даем рекомендации по сопротивлению линии связи (не более 15 Ом на каждую жилу) и длине линии связи (не более 100 метров).
    Если Ваш кабель проходит по сопротивлению при 150 метрах, то в теории все должно быть нормально.
    Но при этом необходим кабель весьма большого сечения и не стоит забывать также о том, что линия передачи естественного сигнала с датчика может быть подвержена помехам.
    Насколько в Вашем случае удастся их избежать по всей длине линии связи, сказать сложно.
    Также напоминаю, что подключение должно производиться по 3-проводной схеме.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 20.06.2019 в 10:31.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Sibiryak22rus
    длинной 150 метров
    А сам прибор можно перенести поближе к датчику?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Sibiryak22rus

    А сам прибор можно перенести поближе к датчику?
    датчик стоит на улице, на резервуаре, контроллер в щите - в помещении.

    схема подключения 3-х проводная, кабель экранированный, по сопротивлению жилы должен пройти

    единственно если поставить НПТ-1 возле резервуара, в коробку или ящик, а уже от него тянуть 4-20мА. по условиям эксплуатации преобразователя проходит - Диапазон рабочих температур окружающего воздуха:от минус 40 до +85 °С;
    Последний раз редактировалось Sibiryak22rus; 21.06.2019 в 06:32.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Sibiryak22rus
    Можно и так. На всякий случай хочу сказать, что есть "грелки" для шкафов, если вдруг понадобится.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А т-ра чего мериется ? Какая точность вообще нужна ?
    температура жидкости в резервуаре, большой точности не нужно

Похожие темы

  1. Масштабирование pt100
    от Александр_Гранд в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 08:26
  2. МВ110-8А и термосопротивления Pt100
    от Yohn в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 21:27
  3. ТРМ 32 + КТСПн PT100
    от Igor_kiv в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 10:54
  4. дтс 3005 PT100
    от CRW в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 17:07
  5. Pt100
    от leear в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 11:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •