Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Пропадает связь по USB

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    А как насчет варистора в этом месте?
    варисторы работают в цепях переменного и постоянного тока;
    нормированное напряжение ограничения;
    незначительное влияние на задержку выключения;
    варисторы дешевы;
    варисторы идеально дополняют защитные RС-цепи при работе с высокими напряжениями на нагрузке.

    Но, при применении только варисторов защита контактов реле от электрической дуги существенно хуже
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12

    По умолчанию

    Попробовал без удлинителя. Без нагрузки проблемы исчезли.
    Чуть позже буду пробовать защитные цепи.
    Спасибо всем за подсказки!

  3. #13

    По умолчанию

    Разобрал ПР200 и сделал осмотр линий узла USB.
    В настоящий момент там установлены: в линии цепи питания +5 непонятный элемент с нулевым сопротивлением (возможно индуктивность) и малюсенькая емкость на землю питания, а также стоит элемент в корпусе SOT-23 6L, маркировка SRV05-4, является сборкой 4 пар включенных параллельно, полумостом, обычных диодов и одного TVS-диода, с отсечкой 12,5В. TVS включен параллельно цепям питания, а средние точки двух пар диодных полумостов подключены к линиям D+ и D-. а хвостами к TVS-диоду.

    Проблему обрыва связи ПР200 по USB с компом или вообще отсутствия связи (особенно с ноутбуками, оснащенными дешовыми сетевыми адаптерами), при правильно установленных Сом-портах, решить может видимо только применение одного или совокупности следующих решений:
    1. Отключение сетевого адаптера ноутбука, и переход на работу от батареи. Работа от батареи накладывает сильные ограничения на время пользования.
    2. Использование в качестве шнура USB хорошего и дорогого шнура с установленной системой колец-индуктивностей, на краях шнура.
    3. Приобретение дорогого сетевого адаптера, с полным набором по входу и выходу фильтров от несимметричных и симметричных помех. У меня такой адаптер был, к ноутбуку, от фирмы Delta, но сгорел и замена на дешовый китайский привела к невозможности работы с ПР200 по USB.
    4. Установка дополнительных индуктивно-емкостных элементов в цепи питания в линиях порта USB в ПР200. Это может сделать Овен, переразвести плату и добавить элементы..
    5. Установка дополнительных RC-цепочек в линии D+ и D-. Это видно на примере подключения к контроллеру USB, которую дает производитель SRV05-4 в даташите. Это может сделать Овен, переразвести плату и добавить элементы.
    6. Переработка драйвера USB ОвенПР200, с целью надежного функционирования связи при повышенных внешних электромагнитных воздействиях.
    Т.е. - НЕ ОТКЛЮЧАТЬ СРАЗУ устройство при случайных сбоях, а проводить многократный повтор трансакций передачи-приема с анализом пакетов.
    Это может и обязан сделать Овен.

  4. #14

    По умолчанию

    Из всего прочитанного выше только один вопрос. Развести питание ПР и питание КМИ можно? Пусть питаются от разных фаз.
    Последний раз редактировалось игорь68; 09.07.2019 в 19:33.

  5. #15

    По умолчанию

    Аналогичная проблема. ПР200 не подключается по USB к ноутбуку при включенных частотниках в щите. Просто пишет, что устройство отсутствует. Кабель из комплекта. Питание от ноутбука отключал - результата нет. В частотниках частоту коммутации снизил до 2кгц - не помогает. При включенных, но с выходной частотой в ноль - всё работает.
    Для чего нужна онлайн отладка, если на реальном объекте я вообще не могу подключиться к прибору?
    Предлагаю компании ОВЕН пофиксить эту проблему железно, а до тех пор, подскажите, может есть вариант какого-то кабеля с ферритовыми кольцами, или, может, кидать общий провод с обмотки USB кабеля на землю щита? Есть варианты подключить ПР к компу в условиях сильных наводок?

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Странно как то на счет помех или схемные решения поменялись ??? Я про ЭМС . Ведь испытания проводились же?
    Последний раз редактировалось rovki; 24.07.2019 в 04:59.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема. ПР200 не подключается по USB к ноутбуку при включенных частотниках в щите. Просто пишет, что устройство отсутствует. Кабель из комплекта. Питание от ноутбука отключал - результата нет. В частотниках частоту коммутации снизил до 2кгц - не помогает. При включенных, но с выходной частотой в ноль - всё работает.
    Для чего нужна онлайн отладка, если на реальном объекте я вообще не могу подключиться к прибору?
    Предлагаю компании ОВЕН пофиксить эту проблему железно, а до тех пор, подскажите, может есть вариант какого-то кабеля с ферритовыми кольцами, или, может, кидать общий провод с обмотки USB кабеля на землю щита? Есть варианты подключить ПР к компу в условиях сильных наводок?
    ПЧВ оснащен сетевыми фильтрами, моторными дросселями?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #18

    По умолчанию

    Юрий ставлю 10.1 что фильтров и дросселя нет. Дорого. Все хотят дешевле. На моей памяти был только 1 шкаф с фильтром и то лет так 15 назад.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Странно кабель связи экранирован . Ноутбук может работать и от аккумулятора . Следовательно ПР200 нужно подключать от фильтрованного питания
    или использовать ПР200 с питанием 24В и запитывать от источника 24В . Хотя помеха может распространяться и по эфиру .

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    кидать общий провод с обмотки USB кабеля на землю щита? Есть варианты подключить ПР к компу в условиях сильных наводок?
    Не в коем случаи . Если Вы не хотите спалить ноутбук . Экран подключается к минусу того питания которым запитан порт USB .

    Вот здесь аналогичная https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305786 проблема коллеге пришлось прошивать при отключенном питании ноутбука (работал ноутбук от аккумулятора) .

    Возможно Овену необходимо повысить качество обмена на программном уровне это намного быстрее и дешевле .
    Создать аналогичную ситуацию ( помехи) и отлаживать программный модуль обмена мне так кажется .

    Все программное обеспечение создается в офисах , а на объектах совершенно другая обстановка .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.07.2019 в 16:44.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •