Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Пропадает связь по USB

  1. #1

    По умолчанию Пропадает связь по USB

    В процессе онлайн-отладки ПР200 с отключенными дискретными выходами никаких проблем не наблюдается.
    Подаю на общий контакт разъемов DO... напряжение 220В происходит кратковременное отсутствие связи по порту USB. Периодически OwenLogic закрывается по ошибке. Стоит отключить колодку дискретных выходов 220В от DO... - проблема исчезает. Что это может быть? Наведенное напряжение от внутренних реле?
    Может быть и проблема с RS485, которая описана на форуме тоже с этим связана.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если проблема со связью по USB (периодическое пропадание), работайте на аккумуляторе ноутбука, без подключения к 220в.
    Здесь на форуме была такая тема, лично проверил - способ работает.

  3. #3

    По умолчанию

    Не работает этот способ. Пока разъем дискретных выходов снят, онлайн отладка идет без проблем. Стоит подключить разъем - 2-3 переключения реле и отваливается соединение USB. Какие мысли у кого будут?

    Может все-таки наведенное напряжение имеет место быть? Думаю, что нужно ставить промежуточные реле на 24В, но в данный шкафчик они уже не влезут. Завтра возьму КМИ на 24В и индикаторы на 24В.
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 23.06.2019 в 14:36.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    Какие мысли у кого будут?
    Длина USB кабеля какая? Что коммутируют реле? Если я правильно понимаю, без подключенной нагрузки связь не пропадает?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Нагрузка - контактор КМИ, но даже без нагрузки , т.е. просто стоит подключить силовой провод, проблема есть.
    Длина usb - родной кабель + удлинитель 0,5м. Провода развел в стороны, чтобы исключить наводки.
    Есть мнение, что наводки внутри ПР.
    Проблема и на компе и на ноуте и при сети и при АКБ.

    Если силовой провод отключен - все нормально на всех устройствах.
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 23.06.2019 в 23:06.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    Нагрузка - контактор КМИ, но даже без нагрузки , т.е. просто стоит подключить силовой провод, проблема есть.
    Длина usb - родной кабель + удлинитель 0,5м. Провода развел в стороны, чтобы исключить наводки.
    Есть мнение, что наводки внутри ПР.
    Проблема и на компе и на ноуте и при сети и при АКБ.

    Если силовой провод отключен - все нормально на всех устройствах.
    А если на коротком, родном кабеле? Понимаю, что не очень удобно, но вдруг удлинитель без экрана.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    Нагрузка - контактор КМИ, но даже без нагрузки , т.е. просто стоит подключить силовой провод, проблема есть.
    Длина usb - родной кабель + удлинитель 0,5м. Провода развел в стороны, чтобы исключить наводки.
    Есть мнение, что наводки внутри ПР.
    Проблема и на компе и на ноуте и при сети и при АКБ.

    Если силовой провод отключен - все нормально на всех устройствах.
    Ясное дело, что RC цепочку (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В) параллельно катушке контактор поставить лень или Вы про необходимость такой цепочки не знали.
    Есть мнение, что наводки внутри ПР
    В том-то и дело, что при размыкании контактов внутренних реле на них, из-за ЭДС самоиндукции в катушке контактора, возникает перенапряжение в несколько килоВольт - а это дуговой разряд и эм. помехи в широком спектре частот.
    Так что наводки именно внутри ПР.

    ЗЫ
    http://ldsound.ru/relay-without-spark/

    relay-without-spark-ldsound.ru-2.png

    relay-without-spark-ldsound.ru-1.png

    Расчет RC обычно не делают, а берут около этих номиналов ~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В и все.

    Но если очень хочется
    relay-without-spark-ldsound.ru-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 24.06.2019 в 13:02.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Вы всё правильно говорите . Только нужно выяснить связь обрывается при включении контактора ( пускателя ) , или просто при подключении его
    к выходному реле (реле отключено цепь разорвана) . А если хочется Я тоже не заморачиваюсь ,а беру как Вы сказали
    берут около этих номиналов ~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В и все. .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.06.2019 в 14:04.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    А как насчет варистора в этом месте?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ясное дело, что RC цепочку (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В) параллельно катушке контактор поставить лень или Вы про необходимость такой цепочки не знали.


    В том-то и дело, что при размыкании контактов внутренних реле на них, из-за ЭДС самоиндукции в катушке контактора, возникает перенапряжение в несколько килоВольт - а это дуговой разряд и эм. помехи в широком спектре частот.
    Я это предложение понял, как просто подключенный провод, без замыкания катушки контактора, если без нагрузки, подразумевалось отсутствие нагрузки на контактах, то да, катушка как раз и дает помеху.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения