Тема: Конфликт Modbus RTU регистров

  1. #1

    По умолчанию Конфликт Modbus RTU регистров

    Извините но не нашел в форуме ответа.
    Есть ПР200 который общается через Modbus с неким устройством.
    Это устройство ведомое.
    Регистр 0 тип bool это запуск
    Регистр 0 int это управляющий сигнал

    OWEN Logic выдает ошибку при создании данного перечня регистров для подчиненного устройства.

    Есть ли выход из данной особенности оборудования?
    Попробовал на другом контроллере все работает, но не проходит по температуре эксплуатации. Оборудование будет эксплуатироваться на улице.
    Последний раз редактировалось Evdoc; 24.06.2019 в 22:48.

  2. #2

    По умолчанию

    В принципе это довольно странная нумерация регистров. Может это всё-таки не два нуля? А есть какие-то приписки? Посмотрите апноты к этому оборудованию где приведены примеры обмена.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    Извините но не нашел в форуме ответа.
    Есть ПР200 который общается через Modbus с неким устройством.
    Это устройство ведомое.
    Регистр 0 тип bool это запуск
    Регистр 0 int это управляющий сигнал

    OWEN Logic выдает ошибку при создании данного перечня регистров для подчиненного устройства.

    Есть ли выход из данной особенности оборудования?
    Попробовал на другом контроллере все работает, но не проходит по температуре эксплуатации. Оборудование будет эксплуатироваться на улице.
    bool и INT это разные команды, а Вы как указываете в настройках?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    bool и INT это разные команды, а Вы как указываете в настройках?
    это на самом деле случается, причем в любой последовательности, что буль впереди что инт, только когда инт впереди следующую переменную автоматом проставляет последующий регистр, а когда буль вначале тогда сразу после добавления второй переменной появляется краснота.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это на самом деле случается, причем в любой последовательности, что буль впереди что инт, только когда инт впереди следующую переменную автоматом проставляет последующий регистр, а когда буль вначале тогда сразу после добавления второй переменной появляется краснота.
    Это само собой, программа изначально ведь не знает что мы дальше будем делать, но после того как меняется функция чтения/записи все становится норм, как пример, четыре нулевых регистра с разными функциями, все ОК.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png рег.png (37.3 Кб, Просмотров: 40)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Это само собой, программа изначально ведь не знает что мы дальше будем делать, но после того как меняется функция чтения/записи все становится норм, как пример, четыре нулевых регистра с разными функциями, все ОК.
    возможно Вы не все варианты попробовали или я чего то не допонял, согласитесь на скрине я менял команды, краснота пропадает только если в первой переменной оставить только функцию чтения
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (11.2 Кб, Просмотров: 34)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    возможно Вы не все варианты попробовали или я чего то не допонял, согласитесь на скрине я менял команды, краснота пропадает только если в первой переменной оставить только функцию чтения
    Там вариантов на самом деле больше:
    чтение 0 регистра INT 3 функцией
    чтение 0 регистра INT 4 функцией
    запись 0 регистра INT 10 функцией
    чтение 0 регистра INT 6 функцией, аналогично для bool, вот только для 0 регистра float почему-то нет предупреждения, хотя по логике должно быть.

    Пока проверял разные варианты, заметил что если долго перебирать разные варианты, можно обойти блокировку, и будут в конфигурации одинаковые номера.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.06.2019 в 11:30.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  3. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  4. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 19:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •