Подскажите пожалуйста все возможные варианты синхронизации контроллера от сервера времени. Какие варианты поддерживаются PTP, NTP, 1PPS, IRIG-B ?
Подскажите пожалуйста все возможные варианты синхронизации контроллера от сервера времени. Какие варианты поддерживаются PTP, NTP, 1PPS, IRIG-B ?
ПЛК323 с рантайм телемеханика-лайт содержит в себе ntpd 4.2.6p5. Он может синхронизироваться от внешних источников по протоколу ntp или по ком-порту от NMEA (GPS/GLONASS)приемника.
Если ПЛК с Кодесис - синхронизация только через NTP - есть пример написанный на чистом ST.
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Если не боитесь редактировать файлы, то в настроечный файл ntpd можно прописать порт и тип протокола (NMEA).
примерно так https://habr.com/ru/post/118266/.
Cразу уточню, если ваше исполнение ПЛК323 с юсб-host драйверы ttyACM (USB-Serial)в состав ядра ПЛК не включены.
Следует брать NMEA приемник с выходом rs232 или rs485.
Номера портов - 0 (который в Кодесис com1) - /dev/ttyS0 ; 1 (который в Кодесис com2) - /dev/ttyS1 и далее по возрастанию.
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 28.06.2019 в 09:00.
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie