Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Нужно пробовать автонастройку непосредственно на объекте.
А вообще то ТРМ 500 изначально позиционировался как простенький и дешёвый регулятор для простейших печек, типа муфельных и бытовых котлов и нагревателей. Поэтому и сделали такие выхода.
То есть изначально на ПИД большой акцент и не делался. И судя по отзывам как раз проблема с ПИД на высокоточных процессах, чего в ТРМ500 и не закладывалось.
По опыту - лучше всего ПИД держит на ТРМ101 и ТРМ10 ТРМ212.
С уважением.
Доброе утро!
Теперь ситуация стала ещё интереснее. Все эксперементы которые я проводил ранее были без АНР. Сегодня сделал АНР и работа ТРМ только ухудшилась, при уставке 50, до 50ти градусов происходит интенсивный нагрев, после 50 в течении минут 15ти постепенно догоняет до кипения.
Вот теперь вообще ничего не понимаю.
Спасибо.