Сообщение от
maximov2009
Добрый день.
Нужно пробовать автонастройку непосредственно на объекте.
А вообще то ТРМ 500 изначально позиционировался как простенький и дешёвый регулятор для простейших печек, типа муфельных и бытовых котлов и нагревателей. Поэтому и сделали такие выхода.
То есть изначально на ПИД большой акцент и не делался. И судя по отзывам как раз проблема с ПИД на высокоточных процессах, чего в ТРМ500 и не закладывалось.
По опыту - лучше всего ПИД держит на ТРМ101 и ТРМ10 ТРМ212.
С уважением.