Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44

Тема: Помогите соединить ПЛК100 и IRZ2-232

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    Modbus TCP на Modbus через TCP вчера уже исправил. Нашел это в сравнении двух станций.
    P.S. есть станции успешно работающие в связке ПЛК100+IRZ ATM2-232
    То есть все таки у них разумно, что Modbus через TCP это все таки прозрачный режим COM over TCP ?. Ну хоть тут радует.
    Кстати когда вот так выкладываете скрины это может вводить в заблуждение других пользователей.
    И кстати в таком режиме не обязательно устанавливать порт 502, даже лучше его не устанавливать ни в модеме ни в программе. Так как порт 502 это порт по умолчанию именно для протокола Modbus TCP, что тоже может ввести в заблуждение следующих пользователей.
    Последний раз редактировалось melky; 09.07.2019 в 14:57.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    То есть все таки у них разумно, что Modbus через TCP это все таки прозрачный режим COM over TCP ?. Ну хоть тут радует.
    Кстати когда вот так выкладываете скрины это может вводить в заблуждение других пользователей.
    И кстати в таком режиме не обязательно устанавливать порт 502, даже лучше его не устанавливать ни в модеме ни в программе. Так как порт 502 это порт по умолчанию именно для протокола Modbus TCP, что тоже может ввести в заблуждение следующих пользователей.
    Modbus TCP это стояло при работе станции через модем ПМ01. При IRZ модемах нужно устанавливать Modbus через TCP
    P.S. Вы говорите про скрины. На скринах идет настройка при неработающей связке. Дак про какое заблуждение может идти речь?
    В общем все хорошо - что хорошо кончается. Будут вопросы по конфигурации IRZ ATM2-232 пишите.
    Последний раз редактировалось Kotrr; 09.07.2019 в 16:08.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    вам то писать зачем, когда есть техподдержка производителя ?
    Да, я про скрины, работающий вариант или нет, но просто заведите себе за правило, если вы работаете с COM портом поверх TCP в режиме Modbus RTU никогда не указывать порт 502 в оборудовании. Просто правило хорошего тона...

  4. #44

    По умолчанию

    Спасибо за ценный совет)

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Помогите соединить ПЛК110 и СМИ2
    от WeSs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 10:40
  2. Холод и влажность. Как соединить?
    от Palych71 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 08:45
  3. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 07:26
  5. Соединить ПМ01 и ТРМ101
    от sasnnick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •