Добрый день.
На объекте ПЛК110-60 MS4. При загрузке конфигурации потребовалось обновить исполнительную систему. Обновлял до MasterSCADA4D 1.2.5.10799(MPLCD_1_2_20190701.1). Во время обновления появилась ошибка обновления исполнительной системы ZeroLength (вроде так написано было, заскринить не успел). После этого пропала связь с контроллером (видимо ушел в перезагрузку), потом связь появилась и версия исполнительной системы указана 1.2.5.10799, конфиг тоже загрузился. Но на мнемосхеме в журнале сообщений (ни в оперативном, ни в архивном) не показываются сообщения (по факту они должны быть, т.к. есть активные сообщения. А также индикатор журнала событий показывает реальное количество активных сообщений). Есть ли другие баги - пока неизвестно. Другой такой же контроллер обновился и загрузился без проблем.
С чем связана эта ошибка и как можно устранить баг с журналом?