Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: ПР200 нужна помощь с RS485

  1. #11

    По умолчанию

    Всём доброго времени суток.
    Имеется ПР200, сеть rs485, в сети 8 устройств. Из них: 2 контроллера (ПР100 и ПР102) и 6 термостатов.
    Сеть работает, с ней проблем нет, за исключением того что иногда оконечные устройства с небольшой задержкой реагируют на управляющие действия.
    Есть мысли что это из-за малой скорости в шине RS485 - 9600. Другие скорости нельзя ставить, потому что в термостатах конкретно прописаны сетевые настройки (9600).
    В дальнейшем планирую сесть rs485 сконектить через шлюз к Wi-Fi и рулить устройствами через virtuino.

    В данной ситуации вижу 3 варианта:
    1. Забить на задержки отклика (в принципе не критично), поставить на второй сетевой слот сетевой адаптер (у форумчан здесь видел в продаже), и через него как через шлюз работать с virtuino. Соответственно есть вопросы по тому, как прокинуть с первого сетевого слота ПР200 сетевые переменные во второй сетевой слот.
    2. Перекомутировать соединения так, чтоб ПР-ки были в одной сети (допустим к первому слоту), а термостаты (низкоскоростные) ко второму слоту. Дополнительно к первому слоту подключить шлюз modbus RTU/tcp. Тот же самый вопрос с сетевыми переменными между 2мя сетями.
    3. Забить на скорость, просто повесить шлюз на одну сеть со всеми устройствами.

    Подскажите в каком направлении двигаться? Может есть у кого опыт.

  2. #12

    По умолчанию

    поставить на второй сетевой слот сетевой адаптер (у форумчан здесь видел в продаже), и через него как через шлюз работать с virtuino. Соответственно есть вопросы по тому, как прокинуть с первого сетевого слота ПР200 сетевые переменные во второй сетевой слот.
    Если оба порта будут слейвами, то адреса сетевых накладываются, ничего не надо делать в этом плане. Но один то у вас мастер по любому? Надо уж это расписать тоже, как у Вас что подключено.
    Какой конкретно шлюз Вы хотите использовать?
    Использовал два вот таких, один клиент, другой сервер. Работают нормально, но задержка есть конечно. 100 мс таймаута мало, 200 нормально, ниже не пробовал подбирать.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=kJhkOpr
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.04.2024 в 08:20.

  3. #13

    По умолчанию

    Если по 2му варианту, то оба слота будут мастеры.Если адреса сделать сквозной нумерацией, то есть все слейвы в обеих сетях будут иметь разные адреса, тоже наложение будет?
    По поводу шлюза - в том то и дело, что не могу определиться пока...сюда и пришёл за помощью, может кто уже имеет подобные проекты.

  4. #14

    По умолчанию

    У Вас сейчас ПР200 мастер, все остальные слейвы. Вы хотите разделить, понятно. Два мастера. Не понятно шлюз куда прикрутить в этом случае хотите.
    Это ваша virtuino мастером будет? Если так ,то не выйдет.
    Я извиняюсь не знаком с этим девайсом от слова совсем.-)) И не смотрел сейчас инф. по ней.
    Вы не путаете адреса регистров с сетевыми адресами приборов? Что то не понял
    Если адреса сделать сквозной нумерацией, то есть все слейвы в обеих сетях будут иметь разные адреса, тоже наложение будет?
    Накладываются адреса регистров в одной пр- ке, если оба порта слейвы. В разных приборах они не могут накладываться. Сетевые же адреса приборов разные.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.04.2024 в 11:11.

  5. #15

    По умолчанию

    Шлюз слейвом к сети в которой ПР-ки.
    Virtuino не будет мастером, потому что на телефоне, а телефон не всегда подключён к сети WiFi (не скада).
    Адреса не путаю, разницу понимаю между id и holding registers

  6. #16

    По умолчанию

    Вопрос по другому виртуино клиент или сервер?
    Если клиент, то шлюз д.б. сервером т.е мастером по отношению сети RS485. Вот из этого и исходите.
    Сделайте один порт в ПР мастером, как сейчас сделано, другой слейвом и к шлюзу серверу, клиент на телефоне. Запросы же с виртуино идти будут ? Верно я понимаю что виртуино клиент только может быть?
    Прочтите внимательно описание к шлюзу, что по ссылке. Он там кроме этих функций еще некоторые поддерживает. Сайт производителя.
    http://www.hi-flying.com/nb-iot-module
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.04.2024 в 13:39.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вопрос по другому виртуино клиент или сервер?
    Если клиент, то шлюз д.б. сервером т.е мастером по отношению сети RS485. Вот из этого и исходите.
    Сделайте один порт в ПР мастером, как сейчас сделано, другой слейвом и к шлюзу серверу, клиент на телефоне. Запросы же с виртуино идти будут ? Верно я понимаю что виртуино клиент только может быть?
    Прочтите внимательно описание к шлюзу, что по ссылке. Он там кроме этих функций еще некоторые поддерживает. Сайт производителя.
    http://www.hi-flying.com/nb-iot-module
    Может я чего не понял, но если вы про 485, то сервер это по другому слэйв, а клиент это мастер...

  8. #18

    По умолчанию

    Шлюз который со стороны wifi сервер со стороны рс485 будет мастером, для сети рс485. А вот если шлюз со стороны wifi сделаете клиентом, тогда со стороны 485 он будет слейвом, для этой сети.
    Я , повторю именно с таким приложением ( виртуино) не сталкивался, но другие , подобные , которыми пользовался для вайфай моста всегда клиенты. Т.е. шлюз сервер, интерфейс 485 этого шлюза мастер.
    Шлюз который я Вам показал можно настроить как угодно, без проблем. Между двумя такими, с выносной антенной , прям как в ссылке, устойчивая , хорошая связь метров на 20. На 30 уже с ошибками. Через две стены. С телефона не связывал, думаю меньше будет, от телефона зависит.
    PS. Михаил ГЛ. в рассматриваемой сети 485 нет понятия сервер и клиент.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.04.2024 в 16:06.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 14:46
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
  4. RS485 И ПЛК73 (нужна помощь).
    от Владимир. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 12:37
  5. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 23:07

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •