К сожалению, ТРМ202 довольно старых годов выпуска, до февраля 2018. В них modbus RTU работает нестабильно.
С февраля 2018 года приборы линейки ТРМ2хх выпускаются с новой прошивкой.
Была исправлена ошибка с «зависанием» сети RS-485 при работе по протоколу Modbus RTU.
Вам необходимо переслать приборы в сервисный центр ОВЕН для обновления встроенного ПО.
Дату выпуска прибора можно определить по серийному номеру на штрих-коде, где 6 и 7-я цифры обозначают год выпуска 8 и 9-я цифры – месяц выпуска.