Большое спасибо,
однако в спешке я вместо DA19 (опознан мною как TL431QDBZR -источник опорного напряжения), в запросе указал DA1. И, по видимому, марку DA19 я угадал, поскольку плата заработала. Но буду признателен за точное обозначение компонента согласно схеме (вдруг еще раз пригодится).
Еще раз спасибо.
А теперь ложка дёгтя, уж не взыщите.
У ПЛК110-60К в ряду дискретных входов 2 клеммы S/S. Судя по всему, они тупо соединены между собой. Неужели было трудно поделить их между двумя группами входов? Жизнь так устроена, что по факту, начиная наладку, выясняется, что часть датчиков p-n-p, часть n-p-n по разным причинам (проектировщик накосячил, проблемы с запчастями, изменилась схема питания в смежном шкафу и т.п.). Пустячный вопрос на этапе разводки платы, а было бы приятно...