Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить термопару ТХА (К) к ПР200?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить термопару ТХА (К) к ПР200?
Напрямую нельзя! Можно датчик температуры взять с нормирующим преобразователем или отдельно нормирующий преобразователь с токовым выходом(4-20мА)!
https://owen.ru/product/npt
https://owen.ru/product/termosoproti...pt_dts_i_dtp_i
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.08.2019 в 21:59.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если термопар несколько, можно посмотреть в сторону модуля расширения ПРМ-3 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29044.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ