Использоваться будет ПР200-220-4.0.0
На выходах ПР200 будут комутироваться катушки пневмораспределителей на 220 в , 6VA.
Ритм работы: за час примерно 3000 срабатываний (коммутиций).
Какой ресурс ПР200 в таком случае, и как увеличить ресурс?
Добрый день.
Модификация ПР200 уже окончательно выбрана?
Сколько нужно таких выходов.
Есть модификация "5", где вместо 2х аналоговых выходов будет 4 транзисторных ключа.
Добрый день.
Модификация ПР200 уже окончательно выбрана?
Сколько нужно таких выходов.
Есть модификация "5", где вместо 2х аналоговых выходов будет 4 транзисторных ключа.
К сожалению уже куплены контроллеры.
И выходов нужно 6 шт.
Я так понимаю перепайка на ттр лучший выход из ситуации?