Вот пример: с понедельника по пятницу надо темп график с пониженным коэф и по ночам субботы и воскресенье, остальное время с коэф 1
Как в таком случае?
Вот пример: с понедельника по пятницу надо темп график с пониженным коэф и по ночам субботы и воскресенье, остальное время с коэф 1
Как в таком случае?
Это как, вроде других дней недели и не бывает!
Вообще-то таймер позволяет сделать по дням недели, снимите галочки дней неделей когда ночной режим не нужен, всё!
Это вопрос к таймеру и к преведущему разговору не имеет отношения, там о днях недели ни слова не было!
2019-12-18_22-47-25.png
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2019 в 22:51.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот простой проект, аналоговый датчик 4-20мА с диапазоном -40+125 град.С. подключаем к ПР200.220.4.0.0. или ПР200.24.4.0.0, можно измерять температуру воздуха в помещении, или температуру теплоносителя, нужная поддерживаемая температура задается с экрана ПР200, 3х-ходовой клапан работает в диапазоне 0В - полностью закрыт, 10В - полностью открыт. Диапазон регулировки +-5 град.С. от заданной температуры. Также предусмотрено включение насоса в контуре. 3х ходовой 0-10В.pdfПеременные.jpgЭкран_1.jpgЭкран_2.jpg3х ходовой.jpg
Обычный комнатный термостат (ВКЛ/ВЫКЛ) к такому 3х клапану нет смысла подключать.
Последний раз редактировалось Anatoliyti; 19.12.2019 в 14:00.
Особенно понравился конвертер float во float.
Почему проблематично, вот пример работы на макросе с двумя точками:
Изменив настройки макроса на 4 точки, можно строить уже ломаные линии, но 4 будет маловато, лучше взять макрос PLA на 10 точек и строить нужный профиль. Да, это чуть сложнее чем просто уравнение прямой, но мне кажется, так настройки можно делать более гибко. Для выбора tзад в определенные дни, можно наверное через SEL выбирать разные точки по оси Y, используя разные макросы для возможности настраивать с экрана.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Может и не проблематично, но и ни к чему. С двумя отдельными регулировками -- отопительный график и расписание ночного режима -- как-то проще и привычнее, да и гибче. Можно включать/отключать режим пониженного энергопотребления (он же "ночной") принудительно. Можно вводить расписание на выходные и праздничные дни. Да мало ли ещё чего.
Я про это и толкую: можно с помощью SEL менять уставки макроса графика температуры, можно сразу два графика иметь для дневного и ночного режимов и с помощью того же SEL переключать на нужный график, но зачем это всё городить если можно просто умножить на коэффициент, наклонить график(или вычесть некое значение, сдвинуть график), короче, можно бесконечно всё усложнять, но зачем это делать?!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.