И у меня так.
И у меня так.
В 1.15 с обратными связями такая же ерунда. Вчера сделал алгоритм, проверил его-все работает как надо. После упаковки его в макрос и подключения соответствующего выхода к тому же входу другого макроса схемы, возникает циклическая связь. Сохранил под другим названием и циклическая связь пропала.
Последний раз редактировалось stanislau; 03.02.2020 в 12:36.
При изменения названия экранов ----- названия экранов в редакторе групп не меняются . Об этом было уже сказано в предыдущих версиях .
Названия экранов в редакторе груп не меняются.jpg.
Когда копируешь экраны некоторое предназначение экрана меняется поэтому и необходимо поменять название . Не ужели это сложно подкорректировать .?????
Cтоит задача —установленное на экране ПР200 при помощи кнопок значение минут надо выдержать в таймере.
Для записи переменной использую блок записи в функциональный блок — таймер TON.
В предыдущих проектах работал с секундами. Опытным путем установил, что значение секунд перед записью в таймер надо умножить на 1000.
В связи с этим исхожу из предположения, что таймеры в ПР200 — по своей сути считают миллисекунды, а далее значение таймера пользуется функциональный блок, работающий с нужным масштабом времени — секунды, минуты, часы.
Я предположил, что значение переменной «минуты» типа int необходимо умножить на 60 000 перед записью в таймер, чтобы затем выдержка таймера была корректной.
Проверил это, создав пробную программу, в которой выводил на экран выход таймера и прошедшие секунды.
Для двух минут — отсчитал 120 секунд, все корректно.
Далее вопрос — внутри ПР200 целые числа представлены в 4-байтовом формате? Предполагаю, что да, в 4-байтовом, поскольку при выдержке 120 000 миллисекунд программа работала корректно.
Могу ли я быть уверен, что при выдержке в несколько единиц часов посредством таймера мой вариант программы будет работать корректно?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Много Вы тратите времени на предположение, в Help есть описание и даже приведен пример подобной реализации, тут https://youtu.be/7XlMjFgQkoA с исходным проектом.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
При редактировании экранов не работает меню копировать и естественно отсутствует меню вставить . Мелочь но не приятно .
Копируется только Ctrl + c вставляется Ctrl+v . Зачем оно там присутствует ??????
Мелочь но не приятно .jpg
Алексеев. я уже на это натыкался: не работает копирование и вставка полей ввода, если тип поля ввода Float и переменная уже привязана. я как раз хотел об этом тут написать.
А вот у меня опять полтергейст . При добавлении переменной Ол меня пугает . А потом всё нормально .
Редактирование группы экранов. При изменении названия экрана надпись под экраном не меняется .
PS: Извините, этот вопрос уже поднимался ранее, просто сразу не заметил.
Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 15.02.2020 в 15:43.