Показано с 1 по 4 из 4

Тема: trm202

  1. #1

    По умолчанию trm202

    при использовании функции ReadFloat24(26,0,'Pv ',val,1);
    при указании последного параметра 0 или 1 - первый, второй канал функция не работает -1 кфботает
    как получить температуру второго канала
    где можно скачать новые дрова на овен с описанием заранее благадорю

  2. #2

    По умолчанию

    1) попробуйте посмотреть в приборе значение iLu. Возможно значение с канала 1 копируется во второй.
    Вариантов для этих приборов 2
    старая прошивка
    КАНАЛ1 ReadFloat24(26,0,'Pv ',val_сh1,0);
    КАНАЛ2 ReadFloat24(26,0,'Pv ',val_ch2,1);
    новая прошивка
    КАНАЛ1 ReadFloat24(26,0,'Pv ',val_сh1,-1);
    КАНАЛ2 ReadFloat24(26+1,0,'Pv ',val_ch2,-1);

    2) Последние драйвера можно получить по запросу на pavel@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Vladimir
    Ну если -1 кфботает, то у Вас новая прошивка и адрес 2-го канала=адрес 1-го канала + 1.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо!!! Помогло ))