Сообщение от
Евгений Кислов
Тогда надо проверить:
1. Что порт настроен в режиме RS-485 (а не RS-232) - см. в конфигураторе СПК.
2. Что у модуля заданы такие же сетевые настройки (а также протокол Modbus RTU) - см. в конфигураторе М110.
3. Что нет ошибок на физическом уровне - не перепутаны A/B на стороне модуля и т.д.