Есть ops server, который отдает opc ua и da. Нужно передать в SNMP.
И как же это сделать?
Есть ops server, который отдает opc ua и da. Нужно передать в SNMP.
И как же это сделать?
Как именно передать ? в виде Trap ? или просто OID-ами ? и главное зачем ?
Если бы просто из Modbus то есть шлюзы, а вот из OPC даже не видел реализаций... Искать что-нибудь из свободных библиотек. Платить кому-то за разработку. Вариантов не густо.
Теоретически, такие шлюзы есть у ADF, но, даже если не брать цену, зачем такая задача?
у ADF каличные шлюзы, пробовал один раз, не понравился. Правда был Modbus RTU - SNMP. лучше уж у Амеров взять, он и Modbus RTU (и TCP) может в SNMP и больше переменных вроде. И настраивается через web. Хотя тоже не без косяков.
Не могу сказать, что мне понравился ADF, но вполне себе работает. Сдавал как-то датацентр.
http://lapshinvr.ru/articals/snmp-i-modbus.html
Последний раз редактировалось krollcbas; 19.03.2020 в 12:05.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
krollcbas когда есть с чем сравнивать, он не лучшее решение. К тому же мне тоже надо было в SNMP отдать данные с серверных и в ADF нельзя сделать смещение по OIDам, а у заказчика тоже то еще Г стоит от нынешнего Шнайдера, бывший APC Data Center Expert. так тот не умеет разделять сущности, если они на разных IP сидят но с одинаковыми OID.
Плюс настроить его можно только с ПК программой и никак иначе.