    Добрый день

    У Вас по одной шине RS485 опрашивается 34 Modbus устройства, это много, опрос будет очень медленным.

    Плюс у вас время цикла стоит 1 мс. Поставьте 10-20 мс.
    2020-03-20_16-33-24.png

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день

    У Вас по одной шине RS485 опрашивается 34 Modbus устройства, это много, опрос будет очень медленным.

    Плюс у вас время цикла стоит 1 мс. Поставьте 10-20 мс.
    2020-03-20_16-33-24.png
    Да, 34 это много, но такое проектное решение... Поставил 20 мс, помогло, циклический ребут прекратился, проект по Ethernet стал нормально загружаться, спасибо!

Похожие темы

  1. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  3. Клонирование проекта ПЛК160>ПЛК110-60
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 22:03
  4. Ошибка при переносе проекта
    от Anders в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:11
  5. проблема с ПЛК160
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •