Тема: ПЛК160 и тайм-ауты Modbus Slave TCP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это что ? Вариантов кроме таймаута - нет. Или не модбас.
    К тому, что если коннект установлен, и ответ пришел не корректный, то это не косяк. Все хорошо. Но если есть таймаут, значит соединение не установлено.
    Тем более я же говорю, даже банально telnet 10.1.10.5 502 не подключается зачастую.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    изучите два моих скрина
    слейв, приняв любой запрос и идентифицировав как не подходящий не шлет ответа, но соединение то установлено. Мастер после таймаута принимает решение что слейв не ответил
    Так же и с телнетом, по нему можно судить есть или нет соединения, если его нет будет ошибка, если есть будет пустой экран пока Вы не наберете руками нужный запрос

    ЗЫ если в телнете Вы видите какой нибудь набор символов при правильном коннекте, значит возможно у Вас работают два мастера, об этом Вам и говорила техподдержка аж в самом начале темы
    Я изучил скринты, а теперь закройте монитор и выполните оба скрина, будет ошибка таймаута. вот именно ее я и вижу.
    Я умею отличать правильное подключение в телнет, а точнее его наличие, от вообще его отсуствия.

    Если я вижу такое ( и только это в течении например 10 секунд), думаю что это как раз и есть ошибка
    Код:
    % telnet 10.1.10.5 502
    Trying 10.1.10.5...

    Но когда я вижу это, знаю, что подключение прошло успешно. И тут если отправлю верную команду, то ответ получают корректный.

    Код:
    % telnet 10.1.10.5 502
    Trying 10.1.10.5...
    Connected to 10.1.10.5.
    Escape character is '^]'.
    Может и правда косяк в том, что клиент не закрывает соединения. Хотя везде в коде, после использования я всегда его закрываю. Да и нестат не показывает висящего постоянно соединения.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  3. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •