Страница 86 из 88 ПерваяПервая ... 36768485868788 ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 872

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

  1. #851

    По умолчанию

    Здравствуйте. ПР 103 в режиме slave может опрашиваться OPC сервером по ethernet, посредством роутера с проброшенным портом, напрямую без использования контроллеров?

  2. #852

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. ПР 103 в режиме slave может опрашиваться OPC сервером по ethernet, посредством роутера с проброшенным портом, напрямую без использования контроллеров?
    ПР 103 в режиме slave может опрашиваться OPC сервером через Ethernet порт по протоколу ModbusTCP.

    Сомнения то в каком моменте?

  3. #853

    По умолчанию

    В настройках OPC сервера указывается IP адрес и порт(502) устройства. В сетевых настройках ПР103 я не вижу где можно указать порт.

  4. #854
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    В настройках OPC сервера указывается IP адрес и порт(502) устройства. В сетевых настройках ПР103 я не вижу где можно указать порт.
    Вот здесь подробно рассказано о настройке слейва для ПР205. У ПР103 аналогично будет
    https://youtu.be/Z2SPTwSzIBw?si=yLdr-TIcfTknoTEJ

  5. #855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот здесь подробно рассказано о настройке слейва для ПР205. У ПР103 аналогично будет
    https://youtu.be/Z2SPTwSzIBw?si=yLdr-TIcfTknoTEJ
    Спасибо! .

  6. #856

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги
    Был найден баг.
    при опросе двух устройств (ПЧ) по Modbus RTU встроенная авария опроса срабатывает при пропадании первого устройства всегда, а при пропадании второго устройства из сети - только один раз и
    и при возврате в сеть и повторном исчезновении авария не выдается.
    Кто-то знает о такой ошибке? прошу проверить.
    Переделал схему на контроль изменения скорости через таймер, но хотелось бы мгновенный контроль опроса.

  7. #857

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Engineer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги
    Был найден баг.
    при опросе двух устройств (ПЧ) по Modbus RTU встроенная авария опроса срабатывает при пропадании первого устройства всегда, а при пропадании второго устройства из сети - только один раз и
    и при возврате в сеть и повторном исчезновении авария не выдается.
    Кто-то знает о такой ошибке? прошу проверить.
    Переделал схему на контроль изменения скорости через таймер, но хотелось бы мгновенный контроль опроса.
    Добрый день!
    Проверил на наших приборах - проблема не воспроизводится.
    Напишите, пожалуйста, на почту: версию ПО ПР103 и схему соединения устройств. Если есть возможность, то присылайте проект, на котором воспроизводилась бы ошибка.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #858

    По умолчанию

    ПР103-24.1610.03
    Пытаюсь задействовать быстрые входы в режиме подсчёта импульсов.
    Настраиваю в OL - не работает. Точнее работает, но как в режиме дискретного входа. ОК...
    Запускаю программу Конфигуратор. Читаю параметры из ПР-ки. Оппа.. а почему-то режим стоит "Дискретный вход".
    Настраиваю через конфигуратор режим счёта импульсов. Записываю в ПР-ку. Перезапускаю ПР-ку по питанию, читаю параметры ... епт... опять режим "Дискретные входы".
    Толи лыжи не едут, толь я ... чего-то не понимаю. о_0

  9. #859

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    ПР103-24.1610.03
    Пытаюсь задействовать быстрые входы в режиме подсчёта импульсов.
    Настраиваю в OL - не работает. Точнее работает, но как в режиме дискретного входа. ОК...
    Запускаю программу Конфигуратор. Читаю параметры из ПР-ки. Оппа.. а почему-то режим стоит "Дискретный вход".
    Настраиваю через конфигуратор режим счёта импульсов. Записываю в ПР-ку. Перезапускаю ПР-ку по питанию, читаю параметры ... епт... опять режим "Дискретные входы".
    Толи лыжи не едут, толь я ... чего-то не понимаю. о_0
    Укажите, пожалуйста, версию прошивки ПР103. Подключено ли что-нибудь к прибору? Если да, то отключите все клеммники, кроме питания и проверьте, сохранится ли проблема. Сейчас проверил по Вашему описанию- не воспроизводится. Запишите, пожалуйста, видео. Присылайте его на почту.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  10. #860

    По умолчанию

    Здраствуйте, подскажите когда появится функция добавления modbus rtu устройств по шаблонам, как ПР200 для мастер режима.

Страница 86 из 88 ПерваяПервая ... 36768485868788 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6