А вы вообще уверены, что виноват ПЛК110?
Сколько раз обмен с ПЛК мастером через конфигуратор делал и всегда проверяю восстановление связи при отключении слэйвов и собственно контроль наличия связи тоже надо делать обязательно, а если пренебречь то так и будет- чета тама случается и связь теряецца...(кусты шуршат- там чудеса случаются), а кто конкретно то-ли мастер молчит, то-ли слэйвы в ступоре, что-за слэйвы, отечественные "разработчики" умудряются иногда делать такие дикие вещи, что диву даешься.
Не уверен, так как объект находится удаленно, пока еще не удалось подключиться в момент обрыва связи, местные сразу перезагружают.
Слэйвами выступают привода Ridder RLD80 ModBus. Как я уже говорил, есть еще с десяток объектов, где все организованно так же. Все работает и такой проблемы нигде не возникало. Связь обрывается сразу со всеми 8 приводами.
В моем понимании, что при долгом отсутствии ответа, контроллер должен совершить действия (относительно всего, что отвечает за обмен связи) сродни тех, что происходят в момент перезагрузки, ведь это решает проблему. Возможно я не прав, я не достаточно опытен в этом вопросе и занимаюсь автоматизацией не так давно.
Может кому-то известно, какие именно процессы сбрасываются в момент перезагрузки? И по решению можно будет понять где искать проблему
Связывался с инженером с MeanWell, меня заверили, что помехи питающей сети не проходят дальше, после преобразования в 24, тем более что перед блоком питания стоит бесперебойник, который тоже осуществляет преобразование 220-24-220
Можете подсказать какие настройки подстроить модбасу, чтобы обмен стал более помехоустойчивым?
Последний раз редактировалось VladForGlad; 15.12.2020 в 11:04.
А каким таким образом ПЛК должен понять что с ним что-то не так, и он должен себя взять за шиворот и выбросить из окна второго этажа, если есть варианты : обрыв линии связи, пропажа слэйвов и тд и тп.
1. При перезагрузке "сбрасываются" все процессы;
2. Перезагрузку делают выключением питания? При этом питание RLD80 тоже отключается, или перезагружается только ПЛК110?
3. Прицепите к ПЛК 110 GSM 3G шлюз на Ethernet порт и можно будет удаленно подключиться и посмотреть что все-таки происходит.
Вообще нюансов много, вплоть до того что некоторые USB-флэшки загоняют ПЛК110 в полный "космась" он не перезагружается по собаке и RS485е в отвале.