Тоже имеем проблемы с БП120К-24. Сначала было всё нормально - подключили ПЛК200, модули ввода-вывода - все работало нормально. Потом через пару дней вдруг все отключилось. Ну, подумали, что может скачок напряжения был и сработала защита. Отключили питание, секунд через 10 включили и ничего не включилось. Снова отключили, подождали секунд 30, включили - всё заработало. Через некоторое время всё повторилось. Выключение, ожидание, включение - работаем дальше. Затем такие внезапные отключения стали повторяться все чаще. Подключился через конфигуратор, включил монитор, монитор показывает все нормально и вдруг снова отключение. При этом монитор никаких отклонений не фиксирует. Напряжение выхода 24,ххх, ток нагрузки около 0,42А. Без нагрузки БП не отключался, хотя долго не тестировал без нагрузки. Вот последние строчки из лога:
09.07.2021 18:36:40;Напряжение;24,0765;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
09.07.2021 18:36:40;Ток;0,4162543;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
09.07.2021 18:36:41;Мощность;10,02195;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
09.07.2021 18:36:41;Потребление;2,186109;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
09.07.2021 18:36:41;Tемпература;56,53358;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
09.07.2021 18:36:41;Статус;ОК;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
09.07.2021 18:36:41;Статус прибора;0;БП120К-24 Номер: 95045210432168336