СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Код:[root@spk1xxm01 /home/root]# ping gate.owencloud.ru PING gate.owencloud.ru (91.109.206.20): 56 data bytes 64 bytes from 91.109.206.20: seq=0 ttl=57 time=7.182 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=1 ttl=57 time=7.924 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=2 ttl=57 time=6.223 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=3 ttl=57 time=10.781 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=4 ttl=57 time=9.487 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=5 ttl=57 time=6.309 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=6 ttl=57 time=7.701 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=7 ttl=57 time=9.909 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=8 ttl=57 time=7.126 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=9 ttl=57 time=12.187 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=10 ttl=57 time=7.824 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=11 ttl=57 time=10.334 ms 64 bytes from 91.109.206.20: seq=12 ttl=57 time=9.464 ms --- gate.owencloud.ru ping statistics --- 13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 6.223/8.650/12.187 ms
На стороне контроллера я пока не вижу никаких проблем.
Есть возможность уточнить, были ли какие-то изменения на сетевом оборудовании или у провайдера в последнее время?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Насколько я знаю, никаких изменений не было.
Сейчас перезапустил сервис codesys
веб-интерфейс OwenCloud показал, что соединение есть, но в данный момент последнее обновление было 5 минут назад.Код:service codesys restart
В системном журнале всё те же ошибки
Код:Fri Jan 15 15:13:10 2021 daemon.err owen-cloud[7588]: 2021/00/15 15:13:10 error: socket(13) closed by other side Fri Jan 15 15:13:51 2021 daemon.err owen-cloud[7683]: 2021/00/15 15:13:51 error: socket(13) closed by other side Fri Jan 15 15:14:34 2021 daemon.err owen-cloud[7765]: 2021/00/15 15:14:34 error: socket(13) closed by other side
Напишите мне на почту (в подписи) ваши контакты, пожалуйста.
Я свяжусь с вами в понедельник.
Потребуется организовать удаленное подключение по TeamViewer.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Поковыряли с Евгением контроллер. Перезаливка программы в контроллер и конфигурирование заново овенклода помогли.
К сожалению, я забыл скачать загрузочное приложение с контроллера до перезаливки, поэтому сложно сказать, что было. Возможно, просто старое загрузочное приложение запустилось после перезагрузки контроллера.
Короче, надо настраивать логирование перезагрузок, чем и займусь в свободное время.
Здравствуйте
Два СПК-107[M01]
Заведены в сеть со статическими адресами 10.0.6.12 и 10.0.6.13
Работают с ПЛК 150 с адресами 10.0.6.10 и 10.0.6.11 соответственно
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 10.0.6.1
DNS 8.8.8.8 и 4.4.4.4
В маршрутизаторе прописана вторая сеть (вторичный IP) - 10.0.6.X с маской 255.255.255.0
Видны в owencloud
В какое-то время одна из них отвалилась от облака
Проверяю пинг через её интерфейс http://10.0.6.12/cgi-bin/luci/admin/network/diagnostics - нет пинга
Вторая пингует gate.owencloud.ru нормально
Меняю панели местами - обе не пигнуют, облако не видит
Танцы с бубном, смена маски ТОЛЬКО в интерфейсе СПК на 255.255.0.0 на обоих СПК - обе пингуют owencloud, в облаке доступны, при чём, ПЛК и маршрутизатор оставлены в маске 255.255.255.0
Меняю маску на 255.255.0.0 в ПЛК и в роутере - опять отваливаются
При этом, когда прописывается ПО из CoDeSys, там есть прописывание шлюза маски и IP, при этом, в самой панели эти параметры остаются прежними и их приходится менять через вход через три касания с панели
Выяснилась закономерность:
Если прописать в CoDeSys маску 255.255.255.0, то в веб-интерфейсе пока не впишу 255.255.0.0, пинг не побежит
И наоборот, если в CDS вписать 255.255.0.0, то в вебе надо вписать 255.255.255.0
Почему так?
255_0.jpg
255_0_0.jpg
Последний раз редактировалось Theyler; 22.03.2021 в 11:25. Причина: картинки
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
USB у нас уже сразу прописан в 192-ю сетку, мы его обычно не используем - всё делаем через Ethernet
Ещё вырисовался нюанс с подключением: сетевая карта компа и в CDS Параметрах Ethernet должна иметь адрес 10.0.6.XXX и маску, соответствующую той, что в СПК, иначе его не видно в CDS
Такое ощущение, что только это и прописывается в ПО в панельный контроллер, а вот потом приходится менять руками маску на другую
Только тогда и появляется пинг в облаком, да и вообще наружу
Вы можете предоставить доступ по TeamViewer?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk