добрый день, подскажите не разумному, как организовать изменение переменных с экрана и облака .у меня пока при изменение в облаке в программе переменные меняются, а на экране пр нет.скрин.pdf
добрый день, подскажите не разумному, как организовать изменение переменных с экрана и облака .у меня пока при изменение в облаке в программе переменные меняются, а на экране пр нет.скрин.pdf
Последний раз редактировалось Алексей Архангельский; 05.02.2021 в 12:34.
SelChangeI и SelChangeF должны помочь.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
[QUOTE=Ревака Юрий;348913]Так может связи нет, замените временно облако на симулятор модбас, проверьте алгоритм, далее настроить уже связь.
Связь есть, переменная с облака записывается в программу ( я в режиме отладки это вижу). Программа работает уже с новой переменной, при этом на экране ПР переменная старая.
на выход SelChangeF какая переменная должна записываться?
[QUOTE=Алексей Архангельский;348915]Нужно по месту смотреть, вот тут: https://youtu.be/alT2Oi_fFho разбирался похожий вопрос, там есть пример, можно по нему посмотреть.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
На выходе макроса должны быть ОБЕ переменных. Та, которую меняете, перезаписывает обе сразу.
спасибо всем за помощь. разобрался
Используйте в качестве экранных переменных переменные Modbus и все будет ок. Ну кроме булевых переменных )