Показано с 1 по 10 из 248

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,234

    По умолчанию

    По счетчику Меркурий 236 (вероятно и 230) если хотите сделать синхронизацию часов с паролем первого уровня доступа, следите, чтобы разница времени была менее 4-х минут, если она более, корректируйте за несколько дней. В пользовательском режиме счетчик можно корректировать только раз в сутки.
    Мы планируем поддержать в готовом виде "нормальную" установку времени (для которой нужен 2 или 3-й уровень доступа).
    У пользователя будет возможность с помощью блока отправить произвольный запрос (указав функцию, код параметра и т.д) - так что синхронизировать время с 1 уровнем доступа он тоже сможет.
    Ни о какой автоматической синхронизации в блоке, естественно, речи не идет - это задача программы пользователя.

    И советую сделать два вида опроса, по фиксированным значениям для счетчиков с тарификатором и по стандартным.
    Если вы имеете в виду запросы из п. 2.5.17 (Запросы на чтение массивов регистров накопленной энергии) и 2.6.16 (Чтение вспомогательных параметров) - то да, они будут поддерживаться "из коробки". (номера пунктов взял из этого документа).

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,700

    По умолчанию

    Не, имел ввиду чтение мгновенных параметров. Счётчики с тарификатором имеют функцию фиксации данных, при чем по широковещательной команде.
    Важно для счётчиков прямого включения. Так как регистры данных по другим командам не вмещают больше 40-ка с чем-то ампер. Наследие старых счётчиков.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не, имел ввиду чтение мгновенных параметров. Счётчики с тарификатором имеют функцию фиксации данных, при чем по широковещательной команде.
    Важно для счётчиков прямого включения. Так как регистры данных по другим командам не вмещают больше 40-ка с чем-то ампер. Наследие старых счётчиков.
    В терминологии спецификации Меркурия "мгновенные" параметры называются "вспомогательными".
    В общем, я пока не понял вашу мысль, но если вы сопроводите ее номерами пунктов из спецификации (я привел ссылку в прошлом посте) - то мы рассмотрим возможность добавления этого функционала в блок.

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •