Точности это не прибавит при больших значениях сопротивления термистора, и правка макроса вряд ли оправдана. До 50кОм вполне себе измеряет, может полезно окажется кому, на метрологическую точность не претендую, из интереса померил- первое значение измеренное обычным тестером , второе ПР200 (фильтр1,0 сек) 193кОм/189000, 150кОм/147700, 100кОм/99300, 50,00кОм/49990, 19,99кОм/19992, 9,93кОм/9927 Свыше примерно 50ком младшие разряды на ПР "пляшут" записал нули . Отсюда следует что до -10 вообще сносно будет.Только как помех "помогут" сложно сказать, провод от переменника до ПР 15см.