Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какой номинал R(огр) выбрать для связи 2ТРМ1-Щ11.У.РИ с МВ110-8АС по унифицированному сигналу 4-20мА при напряжении 24 В?
В руководстве по эксплуатации на 2ТРМ1 R(огр)=R(н)-R(и), неизвестен параметр R(и), то есть вход 8АС.
Добрый день, сопротивление входа у 8АС , от 130 до 250 Ом, можете взять по верхней границе ,Rи = 250 Ом. Но в целом работать будет и без этого сопротивления.