Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
Есть термопара ------- есть терморезистор ( платиновый с не линейной характеристикой ) это разные вещи .
О чем спор не могу понять . Использую до 180 град медные ТСМ , если больше платиновые Pt до 500 град .
И не когда не задумывался --- что при измерении сопротивления с ПР200 на платиновых Pt ? Я могу повредить датчик (платиновый илир медный при измерении с ПР-200 ) Ещё повторю не когда не использовал термо пары.
Чтоб узнать повредиться датчик или нет, нужно знать как минимум две вещи ,макс допустимый ток датчика и макс возможный ток проходящий через него при таком подключении ,это должно быть в РЭ на эти приборы ,но с этим у овна непросто.
Что касается корректности такого подключения в целях измерения t .то это безграмотно и не только с точки зрения самого измерения, но и еще по ряду причин. ТЗ бывают разные конечно, но культивировать подобные решения не нужно.