Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Энергонезависимость универсального счетчика CTN

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Да, все понятно.
    Но у меня проект именно "на раз". Если и потребуется его еще применять, то для модернизации такого же осушителя. Так что менять ничего не надо.
    Для других проектов применяю Ваш подход. Есть заготовки для ПР200 и СП307, которые потом вставляю в проекты под конкретную задачу.
    Если 3-и(или более) уставки периодически повторяются, то можно упростить:

    Для БМП_3_2.PNG

    Для БМП_3_3.owl

    При таком построении можно задавать до 255(кратное трём) шагов программы с циклическим повторением уставок!

    И вообще, если мой вариант урезать до уровня ваших хотелок, вам хватит 3 шага программы + Т-триггер для переключения двух пар выходов, то, боюсь, получится на порядок проще вашего, посмотрел ваш вариант, не понимаю чем он проще(по-вашему), мне кажется какой-то каменный век вернулся, для Вас не знаю, почему это проще кажется, наверно потому, что другого не знаете, короче, мне ваш вариант проще не кажется!

    Для БМП_3_4.PNG

    Для БМП_3_4.owl

    Короче, мне кажется, вот так один из самых простых вариантов получится, и без заморочек, всё очень легко и просто понять:

    Для БМП_3_5.PNG

    Для БМП_3_5.owl

    Вот, ещё один вариант сделал, загнал две уставки в одну переменную:

    Для БМП_3_6.PNG

    Наверно не проще выходит из-за преобразований туда-сюда, но тоже может иметь свои плюсы, например при энергонезависимых уставках позволяет уменьшить объём занимаемой энергонезависимой памяти в два раза!

    Для БМП_3_6.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2021 в 12:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Энергонезависимость переменной
    от curbat в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 20:28
  2. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  3. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03
  4. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:29