Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Такая ошибка возникает если чтение прошло, но в тег записалось не корректное значение (т.е. эта ошибка возникает на этапе обработки тегов).
В отладчике если смотреть - проходит ли вообще цикл чтения?
Пока лучше оставить в конфигурации одно устройство (которое не работает) и смотреть что с ним происходит.
первой строкой в коде функции чтения должно быть сообщение о начале чтения данных с устройства. Оно не появляется,значит, видимо, цикл чтения не начинается. Последнее, что выдает драйвер - это завершение блока PLUGIN_INIT.

Может это быть из-за того, что запускается на виртуальной машине?