    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Я бы рекомендовал управлять так:
    1. от ПР к ПЧ - дискретный сигнал "Пуск/Стоп"
    2. от ПР к ПЧ - аналоговый 4-20 мА сигнал "Частота вращения"
    3. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Авария"
    4. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Работа" или аналоговый 4-20 мА "Реальная частота вращения"

    Именно с ПР не управлял частотником, но управлял от ПЛК. Сигнал "Работа" опциональный, можно не использовать.

    Почему не через Modbus? После замены частотника вся связка - неработоспособна.
    а чтобы в обслуживании было веселее потом, когда лет через 5 ЧП навернется, и к тому времени будет снят с производства.
    в последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с такой бедой. в итоге приходится переделывать управление всем станком. а это очень небюджетно. если там полноценный ПЛК и не запароленная программа, то иногда получыается разобраться и сделать переходной шлюз-имитатор исходного частотника.
    а если там будет ПР, то все только заново
    Последний раз редактировалось bayk; 26.07.2021 в 09:06.

Похожие темы

  1. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •