Доброго дня! Попал мне в руки кабель для прошивки МПРа 51 с необозначенными концами и 25 контактным LPT разъемом, может все же есть у кого схема подключения? Ссылки устарели и не работают, информации ноль, что в хэлпе, что в инструкции...
Доброго дня! Попал мне в руки кабель для прошивки МПРа 51 с необозначенными концами и 25 контактным LPT разъемом, может все же есть у кого схема подключения? Ссылки устарели и не работают, информации ноль, что в хэлпе, что в инструкции...
кабель для перепрошивки со стороны МПР51 неправильно "воткнуть" невозможно. Плата с контактными штырьками имеет такую форму, которая позволяет вставить контакты в клеммник только в нужном положении. Со стороны LPT все понятно, там тоже без вариантов.
Схема кабеля приведена на сайте: http://www.owen.ru/uploads/kabel_mpr51.pdf
В РЭ на стр50 рис Б1 описывает схему подключения кабеля.
Последний раз редактировалось G.Mark; 15.08.2017 в 14:05.
Доброго времени суток. Снова о птичках. Собрали по данной схеме кабель LPT
shemy_kabelya_mpr51-01.png
хр2 | МПР51
1,2 = 33(+5)
3,4 = 32(sck)
5,6 = 31(sda)
7,8,9,10 = 30(земля)
Нашли старый комп (с LPT на борту) на Windows XP SP3, при старте программы выдает сообщение "Устройство не отвечает". Хотелось бы уточнить, на сколько данная схема актуальна на сегодняшний день ? Из за чего устройство может не отвечать ?
p.s. согласно инструкции, устройство находится в выключенном состоянии.
p.s.s. Кнопку ПРОГ. держали.
Проблема была в схеме. На рисунке, указал место. В оригинале точка отсутствовала.
QIP Shot - Screen 046.jpg
Оригинал из ПДФ по ссылке выше, точка есть 1 Оригинал из ПДФ.jpg
Смотря что считать оригиналом. Мы брали схему с оф. сайта Овен, со страницы с прибором МПР51 - https://owen.ru/product/mpr51/docume...n_and_software. И в данной схеме кабеля вышеуказанная точка отсутствует.