Добрый день!
На проектировании итп отопление + гвс с диспетчеризацией. По т.з Тепловой пункт должен быть оснащен системой автоматического управления, предусматривающей автоматизированный отпуск тепловой энергии на систему отопления, горячего водоснабжения.
- в системе отопления предусмотреть автоматическое погодозависимое регулирование с возможностью регулирования температуры в помещениях здания по заданному алгоритму работы (снижения температуры отопления в ночное время) и коррекцией для выходных и праздничных дней.
Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:
-сигнализацию аварийных режимов работы систем отопления.
Перечень контролируемых технологических параметров:
- температура наружного воздуха;
- давление и температура в системе отопления прямой воды;
- давление и температура в системе обратной воды;
- температура в помещении (согласовать с заказчиком);
Аварийные сигналы и сигналы местной световой сигнализации:
- один или два циркуляционных насоса системы отопления неисправны;
- температура системы отопления достигла критического уровня;
Сигналы дистанционной сигнализации (диспетчерская):
- неисправен циркуляционный насос системы отопления;
-температура системы отопления достигла критического уровня.
Из оборудования Owen пользовались только трм 232, но под это тз не подходит,тех.поддержка подтвердила мои домыслы и посоветовала использовать ПЛК, но к сожалению опыта ни подбора, ни программирования нет, понимаю нужно что то типа плк 63 + мр1 панель оператора(как опция для визуализации) к нему, вроде по входам/выходам попадаем под все датчики и контроль реле. Хотя пока писал, параллельно читал документацию, пришел к выводу не не получится на плк 63, придется что то типа плк 110-160 обновленной версии.
Вопрос смогу ли я допустим подключить требуемые датчики к AI , клапана к выходам к примеру напряжение 0-10 или дискретным, насосы включение, авария, перепад давления(гвс), сухой ход тоже к дискретным, а потом уже конфигурировать все эти входа выхода под мои датчики и реле или изначально нужен контроллер запрограммированный под задачу, а потом уже назначение входов/выходов.
по узлу, схема закрытая и зависимая, два насоса отопления, включение и выключение по сигналу контроллера, так же чередование их работы, один насос гвс, на каждом контуре реле сухого хода, на гвс реле перепада давления для контроля работы насоса, по двухходовому клапану с приводами релейные или 0-10, а так же выход аварий с контроллера на местную сигнализацию лампочками.
Просто раньше работали с более менее стандартными схемами с меньшим числом датчиков и контролируемых параметров.
и что делать в этом случае, с чего начать?