Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
Добрый день! Ни как не могу получить соединения ПЛК_110 с ОПС сервером ОВЕН. ИМеется ПЛК110М02, через изернет он скомутирован к модему ОВЕН КСН210 и от модема через изернет в компютер (правда через преобразователь интерфейса UCB-Изернет).Лампочки портов на модеме мигают значит обмен идет между компютером и ПЛК. Кодесис соединяется с ПЛК без проблем. Вот скрин исетевого подключения ПЛКСнимок_2022_03_28_11_51_29_818.jpg, скрин настройки соединения в ОПС сервереСнимок_2022_03_28_11_53_11_26.jpg, скрин состояние переменной и её адрес в КодесисеСнимок_2022_03_28_11_55_01_222.jpg Адрес регистра №_0, бит№_0,настройки этого тега в ОПС сервере Снимок_2022_03_28_11_57_11_470.jpg. Включаю опрос и нет соединения Снимок_2022_03_28_11_58_25_143.jpg. Самое не смешное что месяц назад все работало, ушёл на монтаж, возврощаюсь не нашёл файлов ни скады ни ОПС сервера, начал собирать заново и засада. Помогите. Спасибо.
Добрый день.

Как минимум указаны разные IP
Снимок экрана 2022-03-28 121133.png

Плюс убедитесь что ПК, на котором настроен OPC имеет настройки сетевого адаптера из подсети 10.0.6.х
Убедитесь что ПЛК пингуется с ПК, с которого вы его опрашиваете.