    По умолчанию ПР200+4 ТРМ202 по RS485

    Здравствуйте.
    ПР200 мастер подключен к 4 ТРМ202 по RS485. Все ТРМ настроены одинаково, однако 1 и 3 ТРМ видит, а 2 и 4 нет.
    Индикатор RS у 2,4 не моргает. В чем может быть проблема? ПК через конфигуратор видит все 4.

  2. #2

    По умолчанию

    А какие адреса Вы присвоили ТРМ202?

  3. #3

    По умолчанию

    Проблему решил. В конфигураторе у 2 и 4 адреса совпадали. Поменял через переключение.