Здравствуйте. Схожая проблема. Тахометр (ТХ01-24.Н.ИР-RS) включен в режиме регистратора в АСУ по RS485. Датчик индуктивный, с n-p-n-выходом. Значение оборотов двигателя корректно отображается на дисплее тахометра и верно передается в ПЛК по RS485. Сигнал на аналоговом выходе (токовая петля) соответствует текущим оборотам и установленным пределам регистрации и меняется в диапазоне 4-20 мА при оборотах двигателя от нуля до максимума. Нижний предел регистрации установлен 0, верхний - пробовал разный, от 1500 до 3000. Все установки заводские, изменялся только верхний предел регистрации.
Но как только двигатель останавливается, в момент появления на дисплее значения 0 ток выхода устанавливается на максимум - 20 мА!
В чем может быть причина?