Здравствуйте. Не так давно задавал вопрос о чтении нескольких старых приборов с протоколом ОВЕН сетью modbus tcp. Так как никаких простых и изящных решений нет, то собрал очередной "костыль" нашёл ненужный Плк110-60 2009гв и сделал на нем своеобразный шлюз Owen - - modbus, заодно и считанные с си8 значения привёл в человеческий вид. В общем на столе это все прекрасно работает, но беда не приходит одна, после установки на свое место, плк перестал читаться по сети. Конфигурация такая: ОРС сервер на Пк - сеть ethernet - шлюз МКОН-24 - сеть rs-485. Другие плк в сети читаются без проблем, этот один первый раз нормально потом Bad. Скорость уже снизил до 9600, не помогает. В Плк один порт 485 мастер и читает приборы с протоколом ОВЕН, второй порт слэйв в сети modbus. Подскажите, может есть какие мысли на этот счёт?